CFBT INCENDIO ESTRUCTURAL INTERIOR COMPARTIMENTADO - LA HERMANDAD DE BOMBEROS2024-03-29T14:33:23Zhttp://hermandadebomberos.ning.com/forum/categories/cfbt-incendio-estructural-interior-compartimentado/listForCategory?feed=yes&xn_auth=noPOR QUÉ LLOYD LAYMAN SIGUE SIENDO RELEVANTEtag:hermandadebomberos.ning.com,2024-03-29:3481697:Topic:27125652024-03-29T10:44:05.033ZCREADOR DE LA REDhttp://hermandadebomberos.ning.com/profile/tito
<a href="https://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/12405490858?profile=original" target="_blank"><img class="align-full" src="https://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/12405490858?profile=RESIZE_710x"></img></a><br />
<p><span style="font-size: 14pt;"><strong>Por qué Lloyd Layman sigue siendo relevante</strong></span></p>
<p></p>
<p>Warren Whitley<br></br> 28.02.2011</p>
<p></p>
<p><span style="font-size: 12pt;"><font>En 1953, Lloyd Layman publicó </font><em><font>Fire Fighting Tactics</font></em><font> (1), seguido de </font><em><font>Attacking and Extitaining Interior…</font></em></span></p>
<a href="https://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/12405490858?profile=original" target="_blank"><img src="https://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/12405490858?profile=RESIZE_710x" class="align-full"/></a><br />
<p><span style="font-size: 14pt;"><strong>Por qué Lloyd Layman sigue siendo relevante</strong></span></p>
<p></p>
<p>Warren Whitley<br/> 28.02.2011</p>
<p></p>
<p><span style="font-size: 12pt;"><font>En 1953, Lloyd Layman publicó </font><em><font>Fire Fighting Tactics</font></em><font> (1), seguido de </font><em><font>Attacking and Extitaining Interior Fires</font></em><font> (2) en 1955. Los libros se complementan entre sí, pero no obstante son útiles de forma independiente. El conocimiento que Layman obtuvo sobre el comportamiento del fuego, a través de extensas pruebas realizadas durante la Segunda Guerra Mundial en Fort McHenry, Maryland, y más tarde en Parkersburg, Virginia Occidental, superó con creces el del bombero típico; entonces, como ahora, más de 55 años después.</font></span></p>
<p></p>
<p><span style="font-size: 12pt;"><font>El hallazgo más significativo de Layman fue que las pequeñas gotas de agua son las más eficaces para extinguir incendios. Como señaló, "la tasa de absorción de calor se puede aumentar aumentando la exposición de la superficie de una sustancia absorbente de calor en proporción a su volumen". (2) Esto significa que cuanto más pequeña es la gota de agua, mayor es la superficie que se absorbe. expuesto por volumen, lo que aumenta en gran medida la eficiencia del agua para enfriar gases y superficies de combustible.</font></span></p>
<p></p>
<p><span style="font-size: 12pt;"><font>Este trabajo fue ampliado por ingenieros suecos a partir de la década de 1980, señalando que el tamaño de las gotas de agua no puede exceder los 0,3 mm de diámetro para una eficiencia óptima. Giselsson y Rosander, Taylor, Grimwood et al y la Fuerza Aérea de EE. UU. (3-7) han llevado el trabajo de Layman más allá, demostrando que la niebla de agua es un agente extintor excelente y eficiente.</font></span></p>
<p><span style="font-size: 12pt;"><font>Entonces, ¿por qué el uso de boquillas antiniebla ha perdido popularidad en muchos lugares? ¿Por qué se ha descartado el trabajo de Layman cuando sus hallazgos siguen siendo válidos?</font></span></p>
<p></p>
<p><span style="font-size: 12pt;"><strong><font>El caso del ánima lisa</font></strong></span></p>
<p></p>
<p><span style="font-size: 12pt;"><font>Algunos bomberos argumentan que las boquillas de ánima lisa tienen mayor alcance, y eso es difícil de discutir. Otros defensores del ánima lisa afirman que hacer rebotar el chorro contra el techo lo descompone en gotas, lo que aumenta la eficiencia de la aplicación. Aunque eso también es cierto, los tamaños de gota que se logran cuando el chorro se rompe en el techo no son muy eficientes; superan con creces un diámetro de 0,3 mm.</font></span></p>
<p></p>
<p><span style="font-size: 12pt;"><font>Algunos defensores también señalan estudios que prácticamente no muestran diferencias en las propiedades de extinción de las aplicaciones de niebla y de ánima lisa y que la aplicación de niebla podría empujar el fuego a toda la estructura, pero en ambos casos, las áreas de baja y sobrepresión del aire (8) Como se mencionó anteriormente, para que la corriente tenga su máxima efectividad, el tamaño de la gota debe ser de 0,3 mm de diámetro o menos. La física no ha cambiado desde los estudios de Layman, y las gotas más pequeñas pueden viajar a lo largo de la trayectoria del aire hasta el fuego y son mucho más eficientes en la absorción de calor. </font></span></p>
<p></p>
<p><span style="font-size: 12pt;"><font>Algunos defensores del ánima lisa basan sus argumentos en la Fórmula de Iowa(9), olvidando que la fórmula se basaba en la aplicación de niebla de agua y la conversión de las gotas de agua en vapor. La sustitución de los flujos por boquillas de ánima lisa dará como resultado que se necesitará mucha más agua para la extinción y la posibilidad de que el agua cause muchos más daños a la estructura y su contenido.</font></span></p>
<div id="advert-builder-block_b04107c8b1feed4c9bec55681c147b79" class="advert-block is-text-center"></div>
<p></p>
<p><span style="font-size: 12pt;"><em><font>La conclusión:</font></em><font> las boquillas de ánima lisa ciertamente tienen su lugar, pero no son la herramienta ideal para todos los incendios. En muchas situaciones, la niebla de agua será más eficiente y utilizará menos agua para lograr resultados favorables.</font></span></p>
<p></p>
<p><span style="font-size: 12pt;"><strong><font>Más allá de las boquillas</font></strong></span></p>
<p><br/> <span style="font-size: 12pt;"><font>Layman también comentó cómo el aire fluye alimentando un fuego y los gases que salen del área quemada son como una estufa de combustible sólido; es necesario que haya una entrada de aire y un escape. (2) Al cambiar la entrada (compuerta) y/o el escape (ventilación), puede controlar la velocidad de combustión en la estufa. El mismo principio funciona en una estructura en llamas; si controlas el aire, controlas el fuego.(5)</font></span></p>
<p></p>
<p><span style="font-size: 12pt;"><font>La lección: limitar las aberturas puede reducir la cantidad de aire que llega al fuego. Abrir puertas y romper ventanas con abandono imprudente generalmente es algo que no ayuda a la situación en el lugar del incendio porque permite que gases que antes podían haber sido demasiado ricos para quemarse se inclinen y se enciendan.</font></span></p>
<p><span style="font-size: 12pt;"><font>John Taylor, autor de </font><em><font>Smoke Burns</font></em><font> , señala que Layman habría tenido una imagen completa del comportamiento del fuego si hubiera cerrado la abertura superior de la "estufa" durante sus experimentos con ataque de fuego indirecto. Si lo hubiera hecho, habría notado un cambio en el punto de entrada y salida de los gases del incendio. De hecho, habría notado que ambas vías aéreas compartían la abertura de entrada y salida. La entrada estaría en la parte inferior de la abertura y el escape estaría encima, con el plano neutro cerca de la mitad.</font></span></p>
<p></p>
<p><span style="font-size: 12pt;"><font>Entonces, Layman podría haber deducido que podría aplicar su niebla de agua en la entrada (pista de aire negativa) y sus pequeñas gotas de agua habrían hecho exactamente lo que dijo, siguiendo el aire hasta el fuego y regresando a través de la pista positiva de los gases del fuego. extinguiendo rápidamente el fuego y mejorando enormemente las condiciones tanto para las posibles víctimas como para los rescatistas.</font></span></p>
<p></p>
<p><span style="font-size: 12pt;"><strong><font>Vale la pena volver a visitarlo</font></strong></span></p>
<p><br/> <span style="font-size: 12pt;"><font>Cuando combinamos el conocimiento de Layman sobre el comportamiento del fuego y la aplicación adecuada de la niebla de agua con su excelente herramienta mnemotécnica táctica para el lugar del incendio, RECEO(1), hay mucho que sus libros todavía tienen para ofrecer al servicio de bomberos como material fundamental para principiantes y experimentados. bomberos. En resumen, la NFPA debería reconsiderar la reedición del trabajo de Layman. Cuando se vincula con otros trabajos fundamentales publicados desde entonces (algunos de los cuales se mencionan en este artículo), el trabajo de Layman proporciona información valiosa sobre el comportamiento del fuego.</font></span></p>
<p></p>
<p><span style="font-size: 12pt;"><font>Este conocimiento puede ayudar a los bomberos a operar de manera más segura al realizar mejores evaluaciones de riesgos y aplicar tácticas apropiadas y coordinadas para mitigar la situación.</font></span></p>
<p></p>
<p></p>
<p><font>REFERENCIAS</font></p>
<ol>
<li><font>Layman L: Tácticas de extinción de incendios. NFPA: Boston, 1953.</font></li>
<li><font>Layman L: Atacar y extinguir incendios interiores. NFPA: Boston, 1955.</font></li>
<li><font>Handell A: Utvärdering av dimstrà¥lrà¶rs effektivitet vid brandgaskylning. Universidad de Lund: Lund, Suecia, 2000.</font></li>
<li><font>Giselsson K y Rosander M: Los fundamentos del fuego. Norrkà¶ping, Suecia, año desconocido.</font></li>
<li><font>Taylor J: El humo quema. Autoeditado: York, 2008.</font></li>
<li><font>Grimwood P, Hartin E, McDonough J et al: Extinción de incendios en 3D: formación, técnicas y tácticas. Publicaciones sobre protección contra incendios: Stillwater, Oklahoma, 2005.</font></li>
<li><font>Menchini C et al: Desarrollo y diseño de un prototipo de vehículo de extinción de incendios P-19 de presión ultraalta. Fuerza Aérea de los EE.UU.: Tyndal AFB, 2006.</font></li>
<li><font>Clark W: Principios y prácticas de extinción de incendios. PennWell: Saddle Brook, Nueva Jersey, 1991.</font></li>
<li><font>Royer y Nelson: "Agua para extinción de incendios: fórmula de tasa de flujo". Boletín n.º 18 de la Universidad Estatal de Iowa. Ames, Iowa: Universidad Estatal de Iowa, 1959.</font></li>
</ol>
<p></p>
<p></p>
<p></p>
<p></p>
<p><font>FUENTE: FIREFIGHTERNATION</font></p> BOMBEROS HOLANDESES: PERSONAS RESCATADAS EN INCENDIO DE VIVIENDAtag:hermandadebomberos.ning.com,2024-01-27:3481697:Topic:27106842024-01-27T19:32:42.498ZCREADOR DE LA REDhttp://hermandadebomberos.ning.com/profile/tito
<p style="text-align: center;"><iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/oU2lZd_uaeM?si=Dxta02YlZKB0Ei4m&wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen=""></iframe>
</p>
<p style="text-align: center;"></p>
<p style="text-align: left;">Sin información adicional.</p>
<p style="text-align: center;"><iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/oU2lZd_uaeM?si=Dxta02YlZKB0Ei4m&wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen=""></iframe>
</p>
<p style="text-align: center;"></p>
<p style="text-align: left;">Sin información adicional.</p> 24 DE ENERO 2024 EXPLOSIÓN EN ONTARIO SE DESCONOCE LA CAUSA / QUE PIENSAS QUE OCURRIO?tag:hermandadebomberos.ning.com,2024-01-27:3481697:Topic:27105802024-01-27T19:18:41.001ZCREADOR DE LA REDhttp://hermandadebomberos.ning.com/profile/tito
<p style="text-align: center;"><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/jJFDyS40WMU?si=WQ23E0Ag7G8oIpCR&wmode=opaque" width="560"></iframe>
</p>
<p style="text-align: left;"></p>
<p style="text-align: left;"><span style="font-size: 12pt;">24 de enero 2024 / Las autoridades dicen que anoche un total de tres bomberos fueron trasladados al hospital sin peligro para sus vidas.</span><br></br> <br></br> <span style="font-size: 12pt;">Confirmaron que la…</span></p>
<p style="text-align: center;"><iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/jJFDyS40WMU?si=WQ23E0Ag7G8oIpCR&wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen=""></iframe>
</p>
<p style="text-align: left;"></p>
<p style="text-align: left;"><span style="font-size: 12pt;">24 de enero 2024 / Las autoridades dicen que anoche un total de tres bomberos fueron trasladados al hospital sin peligro para sus vidas.</span><br/> <br/>
<span style="font-size: 12pt;">Confirmaron que la explosión probablemente se debió a una explosión de humo.</span><br/>
<br/>
<span style="font-size: 12pt;">Una explosión de humo puede ocurrir cuando el humo se mezcla con aire en las proporciones adecuadas provocando que se encienda, a veces de manera violenta, como es la causa de este incidente.</span><br/>
<br/>
<span style="font-size: 12pt;">La Cruz Roja y otras agencias acudieron al lugar para ayudar a los cinco residentes del edificio. Cuatro residentes del edificio contiguo también han sido desplazados temporalmente como medida de precaución.</span><br/>
<br/>
<span style="font-size: 12pt;">Ningún residente resultó herido en el incendio.</span><br/>
<br/>
<span style="font-size: 12pt;">Los detectives de la policía de Greater Sudbury en la Sección de Delitos Mayores de la División de Investigación Criminal están trabajando en colaboración con la Oficina del Jefe de Bomberos de Ontario para determinar la causa del incendio. Los detectives también están trabajando en colaboración con el Ministerio de Trabajo debido a las lesiones sufridas por los tres bomberos voluntarios.</span><br/>
<br/>
<span style="font-size: 12pt;">Cualquier persona que tenga información relacionada con el incidente debe comunicarse con la policía.</span><br/>
<br/>
<span style="font-size: 12pt;">Continuaremos brindando actualizaciones a medida que estén disponibles.</span><br/>
<br/>
<span style="font-size: 12pt;">ACTUALIZACIÓN: Northern Ontario Online ha obtenido imágenes ampliadas de drones del incendio y lo que parece ser una explosión o un incendio súbito masivo. Se puede ver a los bomberos aplicando agua al fuego mientras el edificio arde. Cuando uno de los bomberos intenta acceder por la puerta principal izquierda, el edificio parece explotar y colapsar y una sección del frente del edificio cae sobre otros dos bomberos. Es difícil determinar en el video si el edificio se desplomó porque se abrió la puerta o si el bombero todavía estaba tratando de acceder en el momento de la aparente explosión.</span><br/>
<br/>
<span style="font-size: 12pt;">Fuentes en el lugar nos dicen que dos bomberos fueron trasladados al hospital con lesiones de tipo aplastamiento que no ponen en peligro sus vidas como resultado del derrumbe de una gran sección en la parte frontal del edificio.</span></p>
<p style="text-align: left;"></p>
<p style="text-align: left;"><a href="https://northernontario.online/Home/ArtMID/581/ArticleID/2599/BREAKING-Apartment-fire-in-Capreol" title="https://northernontario.online/Home/ArtMID/581/ArticleID/2599/BREAKING-Apartment-fire-in-Capreol" target="_blank" rel="noopener noreferrer" class="text-entity-link long-word-break-all" dir="auto">https://northernontario.online/Home/ArtMID/581/ArticleID/2599/BREAKING-Apartment-fire-in-Capreol</a></p> 1995: FLASHOVER EN EL SQUASH CENTER DE MARBURG, UN CAMBIO DE PARADIGMA EN LOS EPP ALEMANES – MARBURGO EN ALEMANIAtag:hermandadebomberos.ning.com,2023-09-26:3481697:Topic:26954052023-09-26T22:12:28.556ZCREADOR DE LA REDhttp://hermandadebomberos.ning.com/profile/tito
<p><a href="https://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/12233212260?profile=original" rel="noopener" target="_blank"><img class="align-full" src="https://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/12233212260?profile=RESIZE_710x"></img></a> <a href="https://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/12233210462?profile=original" rel="noopener" target="_blank"><img class="align-full" src="https://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/12233210462?profile=RESIZE_710x"></img></a></p>
<div class="entry-header"><p><span style="font-size: 12pt;"><strong><em>Hace 25 años se produjo un incendio en un centro de squash en Marburg (HE). Durante el ataque interior, de repente se produjo una descarga…</em></strong></span></p>
</div>
<p><a href="https://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/12233212260?profile=original" target="_blank" rel="noopener"><img src="https://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/12233212260?profile=RESIZE_710x" class="align-full"/></a> <a href="https://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/12233210462?profile=original" target="_blank" rel="noopener"><img src="https://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/12233210462?profile=RESIZE_710x" class="align-full"/></a></p>
<div class="entry-header"><p><span style="font-size: 12pt;"><strong><em>Hace 25 años se produjo un incendio en un centro de squash en Marburg (HE). Durante el ataque interior, de repente se produjo una descarga eléctrica. Dos bomberos resultaron gravemente heridos: su anticuada ropa de emergencia no los protegía adecuadamente. Este accidente aceleró la introducción de nuevos trajes de protección en toda Alemania.</em></strong></span></p>
<p><span style="font-size: 12pt;"><strong><em>El viernes 28 de abril de 1995 a las 16:53 Lothar Schmidt vuela a Aquisgrán en el helicóptero de salvamento ADAC “Christoph 25”. Sin embargo, el supervisor permanente de equipos de la oficina de protección contra incendios de la ciudad de Marburgo no se da cuenta de nada: está bajo anestesia general, intubado y conectado a un respirador.</em></strong></span></p>
<p><span style="font-size: 12pt;"><strong><em>Paños mojados cubren el rostro del extintor jefe, entonces de 44 años, a quien sus colegas y camaradas llaman “Schmilo”. Todavía tiene restos andrajosos de su ropa de combate en su cuerpo.</em></strong></span></p>
<p><span style="font-size: 12pt;"><strong><em>Los trabajadores de los servicios de emergencia utilizaron bidones de agua de una gasolinera para mojar la camilla en la que yacía Schmidt. El 40 por ciento de la superficie de su piel y sus manos están quemadas. Sus posibilidades de supervivencia: escasas.</em></strong></span></p>
<p><span style="font-size: 12pt;"><strong><em>“Ese viernes tendría realmente libre la hora de comer”, recuerda Schmidt. “Pero como había perdido horas, pensé que sería una buena oportunidad trabajar en la estación principal de bomberos hasta las 4 p.m. Aquí no solo se encuentra su oficina, sino también su apartamento.</em></strong></span></p>
<p><span style="font-size: 12pt;"><strong><em>FUENTE: <a href="https://www.feuerwehrmagazin.de/">https://www.feuerwehrmagazin.de/</a></em></strong></span></p>
<p></p>
<p></p>
<p></p>
<p></p>
<p></p>
<p><a href="https://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/12233216470?profile=original" target="_blank" rel="noopener"><img src="https://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/12233216470?profile=RESIZE_710x" class="align-full"/></a><a href="https://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/12233216688?profile=original" target="_blank" rel="noopener"><img src="https://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/12233216688?profile=RESIZE_710x" class="align-full"/></a></p>
<p></p>
<span style="font-size: 14pt;"><strong>Gran incendio en el Squash Center de Marburg hace 25 años 28 de abril de 2020</strong></span></div>
<div class="entry-header"></div>
<div class="entry-header"></div>
<div class="entry-header"></div>
<div class="entry-header"></div>
<div class="entry-header"><span style="font-size: 12pt;"><strong>La aplanadora de fuego pasó sobre ellos </strong></span><p></p>
<p></p>
<p></p>
</div>
<div><p><span style="font-size: 12pt;"><font>Gran incendio en el Squash Center de Marburg hace 25 años: los servicios de emergencia sufren graves quemaduras a pesar de la ropa protectora.</font></span></p>
<p></p>
<p><span style="font-size: 12pt;"><font>El 28 de abril de 1995 se produce un incendio en el Squash Center de Marburg: se convierte en la mayor catástrofe a la que se han tenido que enfrentar los bomberos locales hasta ese momento. El accidente de incendio demuestra de forma horrible que el equipo de protección necesario para los bomberos es insuficiente. 25 años después, la conmoción sigue siendo profunda. Los servicios de emergencia implicados recuerdan con horror la fatídica tarde del viernes, pero también lo que provocó: a partir de ahora, la seguridad de los bomberos tendrá alta prioridad.</font></span></p>
<p></p>
<p><a href="https://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/12233199082?profile=original" target="_blank" rel="noopener"><font><img src="https://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/12233199082?profile=RESIZE_710x" class="align-full"/></font></a></p>
<p></p>
<p><span style="font-size: 12pt;"><font>Una columna de humo de un metro de altura se eleva hacia el cielo, las llamas salen disparadas del techo y de las ventanas. Los bomberos gravemente heridos yacen en camillas, con las manos y la piel quemadas. Los helicópteros de rescate están a punto de aterrizar cerca: lo que inicialmente parece un simple incendio en una habitación provocado por un defecto técnico, en pocos minutos se convierte en una tragedia. Dos servicios de emergencia sufrieron graves quemaduras en el incendio del Marburg Squash Center el 28 de abril de 1995; sus trajes de protección no pudieron resistir el incendio. Tras el desastre provocado por el incendio, en el departamento de bomberos cada vez son más fuertes los pedidos de mejores prendas de protección. La política, las asociaciones de bomberos y los municipios hacen lo mismo y aceleran la introducción de nuevos trajes de protección. El cuerpo de bomberos de Marburgo es uno de los primeros bomberos de Hesse equipado con nuevos equipos de protección. Posteriormente, los departamentos de bomberos de toda Alemania y de algunas partes de Europa siguieron este ejemplo.</font></span></p>
<p><span style="font-size: 12pt;"> </span></p>
<h4><span style="font-size: 14pt;"><font>Entre 1000 y 1200 grados centígrados en el edificio</font></span></h4>
<p></p>
<p><span style="font-size: 12pt;"><font>“Era un viernes completamente normal”, recuerda el 28 de abril de hace 25 años Lothar Schmidt, ex supervisor de equipos a tiempo completo en la oficina de bomberos de Marburgo. Sale del trabajo alrededor de las 12 p. m., pero decide quedarse unas horas más. El hombre de entonces 43 años no tenía idea en ese momento de que a las 16:53 horas tendrían que ser trasladados en un helicóptero de rescate a una clínica especial con graves quemaduras. </font></span></p>
<p></p>
<p><span style="font-size: 12pt;"><font>Poco antes de que Schmidt quisiera despedirse del fin de semana, alrededor de las 15:00 horas llegó una llamada de emergencia al centro de control de Marburg-Biedenkopf: "Incendio en el centro de squash". Los servicios de emergencia están desplegados en el distrito de Ockershausen de Marburg, donde se encuentra el centro. Entre ellos se encuentra Karlheinz Merle, entonces inspector de bomberos de la ciudad y jefe del departamento de bomberos. “Salía un poco de humo por una ventana”, dice este hombre de 84 años, que dirigió la operación en el centro de squash junto con Lars Schäfer, entonces jefe de bomberos del departamento de bomberos voluntarios de Marburg-Mitte. “Nada indicaba que se produciría una ignición de los gases de combustión, el llamado flashover y, por tanto, un rodillo de fuego de un metro de altura”, recuerda Merle. Como quiere asegurarse de que no haya más personas en el edificio, El jefe de bomberos envía a varias personas con aparatos respiratorios al centro de squash. Schmidt es uno de ellos. Su misión: rescatar personas y combatir incendios. El propio Merle baja al sótano para cerrar el grifo del gas. </font></span></p>
<p></p>
<p><span style="font-size: 12pt;"><font>Entonces sucede. Los gases de humo que se han extendido por toda la instalación deportiva se encienden, se produce una explosión y enormes llamas recorren el edificio. El falso techo se quema y se cae. Más tarde, los expertos determinaron que la temperatura en el centro de la calabaza debía haber estado entre 1000 y 1200 grados Celsius durante el incendio. Dos bomberos que se encuentren cerca de las ventanas pueden esconderse bajo la apisonadora. Sufren intoxicación por humo. Pero Schmidt y su colega de bomberos Michael Hagenbring, que entonces tenía 20 años, se vieron sorprendidos por el incendio en la galería situada encima de la pista central. “Al principio reinaba un silencio absoluto. El humo era tan negro que no podías ver tu mano delante de tus ojos. Luego se escuchó un estruendo ensordecedor”, cuenta Schmidt, que hoy tiene 68 años. “El fuego me envolvió, vi llamas por todas partes”, describe el rodillo de fuego. Sólo podía gritar de dolor. Hagenbring tiene una experiencia similar. Él también está a merced del fuego. Mientras Schmidt llega él mismo a la ventana, baja la escalera y se dirige a la ambulancia, visiblemente en shock, Hagenbring apenas puede moverse. "En ese momento terminé con la vida", dice Hagenbring. Los bomberos acudieron rápidamente al lugar y lo sacaron por una ventana y lo arrojaron a la cesta de la escalera giratoria. Se traen latas de agua de la gasolinera cercana para enfriar sus quemaduras y las de Schmidt. Todavía hoy tiene en su mente las imágenes de los dos heridos graves, recuerda el ex alcalde de Marburg y más tarde jefe del departamento de bomberos, Dietrich Möller, que también se encuentra en el lugar.</font></span></p>
<p style="text-align: center;"></p>
<p><span><strong><a href="https://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/12233203899?profile=original" target="_blank" rel="noopener"><font><img src="https://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/12233203899?profile=RESIZE_710x" class="align-full"/></font></a></strong></span></p>
<p style="text-align: center;"></p>
<p><span style="font-size: 12pt;"><strong><font>Humo negro y llamas de un metro de altura:</font></strong><font> El 28 de abril de 1995 se produjo un incendio en el Squash Center de Marburg debido a un defecto técnico. En cuestión de minutos se convirtió en un gran incendio. Dos bomberos sufrieron heridas graves. Las fotografías muestran la magnitud total del desastre. (Fotos: Peter Gimbel)</font></span></p>
<p><span style="font-size: 12pt;"> </span></p>
<h4><span style="font-size: 14pt;"><font>Techistas salvan a bombero</font></span></h4>
<p></p>
<p><span style="font-size: 12pt;"><font>Si bien hay escenas dramáticas frente al centro de squash, también es una cuestión de vida o muerte en la parte trasera del edificio. Durante la explosión, el bombero Holger Berdux pudo escapar a una pequeña habitación en el piso superior. Sin embargo, la habitación utilizada como sala de fotocopias tiene una ventana enrejada. Se ha perdido la comunicación con sus camaradas. El hombre que entonces tenía 31 años no pudo volver a salir por la puerta. Está atrapado. “Tuve suerte de que cerca hubiera techadores que se apresuraron a ayudar”, recuerda Berdux. Alrededor de las barras y de un carro con escalera giratoria se sujetan cuerdas para tejados. A medida que el vehículo acelera a fondo, las barras se desprenden de su anclaje. Berdux se salva saltando al dosel. Poco después, un destello de llama sale disparado por la ventana. “Cinco minutos después, la habitación estaba completamente quemada”, recuerda el bombero Michael Czyrzewski, responsable del suministro de agua y del equipo de seguridad en el lugar. “Si Holger se hubiera quedado en la habitación, se habría quemado vivo”, añade con voz ronca Czyrzewski, que entonces tenía 29 años. Milagrosamente, sin embargo, Berdux sigue ileso.</font></span></p>
<p></p>
<p></p>
<p><a href="https://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/12233204086?profile=original" target="_blank" rel="noopener"><img src="https://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/12233204086?profile=RESIZE_710x" width="464" height="695" class="align-center"/></a></p>
<p style="text-align: center;"></p>
<p></p>
<p><span style="font-size: 12pt;"><strong><font>La tragedia en imágenes:</font></strong><font> El ex bombero Michael Czyrzewski se encontraba en el lugar el día del incendio y era responsable del suministro de agua y de los equipos de seguridad. A través de un conocido recibió muchas fotografías que documentaban el incendio. (Foto: Viktoria Fischer, iAd City de Marburg)</font></span></p>
<p style="text-align: center;"> </p>
</div>
<div><a href="https://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/12233203478?profile=original" target="_blank" rel="noopener"><img src="https://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/12233203478?profile=RESIZE_710x" class="align-center" width="677" height="320"/></a><br/><p style="text-align: center;"></p>
<p></p>
<p><span style="font-size: 12pt;"><strong><font>Atrapado en la sala de fotocopias:</font></strong><font> los barrotes delante de la ventana impidieron al bombero Holger Berdux (en la foto a la derecha: privado) escapar al exterior. Los techadores que se encontraban allí y sus compañeros de bomberos como Udo Leng (en la imagen de la izquierda) le salvaron la vida. Poco después la habitación se quemó por completo. (Foto: Peter Gimbel)</font></span></p>
<p><span style="font-size: 12pt;"> </span></p>
<p><span style="font-size: 12pt;"><font>Mientras tanto, se solicitó a los helicópteros de rescate Christoph 25 y 28 que llevaran a los dos bomberos Hagenbring y Schmidt a clínicas especiales en Aquisgrán y Colonia-Merheim. Hagenbring, que está a punto de graduarse de la escuela secundaria, se vio especialmente afectado por el flashover. El 63 por ciento de la superficie de su piel está quemada. Sus manos también sufrieron graves daños. Los médicos predicen pocas posibilidades de supervivencia. La superficie de la piel de Schmidt está quemada en un 40 por ciento y sus manos están "cocidas", como él mismo las describe. Sin embargo, debido a su edad, sólo tiene pocas posibilidades. “En los primeros tres días después del accidente, mis posibilidades de sobrevivir eran del 50/50”, dice hoy con seriedad.</font></span></p>
<p><span style="font-size: 12pt;"> </span></p>
<p> </p>
<h4><span style="font-size: 14pt;"><font>"Casi no hay confianza en la ropa de protección existente"</font></span></h4>
<p></p>
<p><span style="font-size: 12pt;"><font>El hecho de que Hagenbring y Schmidt sufrieran heridas tan graves a pesar de llevar trajes protectores causó horror en los bomberos y en toda la población en los días posteriores al accidente. Algunos bomberos renuncian a sus funciones. Las familias de algunos servicios de emergencia piden que abandonen el departamento de bomberos. "Apenas se confiaba en la ropa de protección existente", afirma Lars Schäfer. En aquella época se trataba de lana virgen, como en el caso de Schmidt, o de algodón ignífugo, como vestía Hagenbring. Años antes del incendio del centro de squash, el entonces jefe de bomberos Merle estaba convencido de que era necesario mejorar el equipo de protección y se comprometió activamente con ello. Incluso la asociación estatal de bomberos confió a Merle su desarrollo. La tragedia: En el momento del accidente ya estaban colgados en su oficina dos prototipos de la nueva ropa de emergencia. Pero los trajes aún no se consideran estandarizados, necesitan un mayor desarrollo y, por lo tanto, no se ponen en circulación. Eso cambió rápidamente después del gran incendio. Estamos trabajando diligentemente en una introducción oportuna. El estado federado de Hesse subvenciona la compra con 16 millones de marcos alemanes y da así ejemplo.</font></span></p>
<p></p>
<p><span style="font-size: 12pt;"><font>“Al principio sólo se debía dar ropa nueva a quienes llevaban aparatos respiratorios”, recuerda Merle. Pero esto no es suficiente para el jefe de bomberos de Marburgo, que cuenta con unos 450 bomberos. "Estábamos incluso dispuestos a renunciar al uniforme de gala si todos recibiéramos un traje protector nuevo", subraya Merle, que ahora tiene 84 años. El entonces alcalde Möller apoyó a Merle en su demanda y liberó los recursos financieros. Al final, el parlamento de la ciudad vota a favor. Un buen año después del incendio, a mediados de 1996, los bomberos de Marburgo fueron uno de los primeros bomberos de Hesse en recibir el nuevo equipo de protección. Consiste en un tejido textil ignífugo que tiene un efecto térmico y termoaislante. Este tipo de ropa protectora todavía se utiliza en las operaciones en la actualidad. "Hemos aprendido de este terrible suceso y no hacemos concesiones en cuanto a la seguridad de nuestra ropa de protección personal", explica Carmen Werner, jefa del departamento de bomberos de Marburgo. "Se está haciendo todo lo posible para que el equipamiento de nuestros bomberos sea moderno", añade el diputado Andreas Brauer. En esto colabora el alcalde de Marburgo, Wieland Stötzel: “Para mí es importante que nuestro departamento de bomberos de Marburgo esté lo mejor equipado para su funcionamiento. Por lo tanto, como jefe del departamento de protección contra incendios, trabajaré para garantizar que nuestros cuerpos de bomberos dispongan de recursos económicos suficientes. No se debe repetir un hecho como el de hace 25 años”. explica Carmen Werner, jefa del departamento de bomberos de Marburgo. "Se está haciendo todo lo posible para que el equipamiento de nuestros bomberos sea moderno", añade el diputado Andreas Brauer. En esto colabora el alcalde de Marburgo, Wieland Stötzel: “Para mí es importante que nuestro departamento de bomberos de Marburgo esté lo mejor equipado para su funcionamiento. Por lo tanto, como jefe del departamento de protección contra incendios, trabajaré para garantizar que nuestros cuerpos de bomberos dispongan de recursos económicos suficientes. No se debe repetir un hecho como el de hace 25 años”. explica Carmen Werner, jefa del departamento de bomberos de Marburgo. "Se está haciendo todo lo posible para que el equipamiento de nuestros bomberos sea moderno", añade el diputado Andreas Brauer. En esto colabora el alcalde de Marburgo, Wieland Stötzel: “Para mí es importante que nuestro departamento de bomberos de Marburgo esté lo mejor equipado para su funcionamiento. Por lo tanto, como jefe del departamento de protección contra incendios, trabajaré para garantizar que nuestros cuerpos de bomberos dispongan de recursos financieros suficientes. No se debe repetir un hecho como el de hace 25 años”. “Para mí es importante que nuestro departamento de bomberos de Marburg esté perfectamente equipado para su funcionamiento. Por lo tanto, como jefe del departamento de protección contra incendios, trabajaré para garantizar que nuestros cuerpos de bomberos dispongan de recursos económicos suficientes. No se debe repetir un hecho como el de hace 25 años”. “Para mí es importante que nuestro departamento de bomberos de Marburg esté perfectamente equipado para su funcionamiento. Por lo tanto, como jefe del departamento de protección contra incendios, trabajaré para garantizar que nuestros cuerpos de bomberos dispongan de recursos financieros suficientes. No se debe repetir un hecho como el de hace 25 años”.</font></span></p>
<p></p>
<p><span style="font-size: 12pt;"><font>"Por supuesto que me enorgullecí de que en un año se presentara la nueva ropa de protección", explica Merle. Desempeñó un papel destacado en su desarrollo. Pero él, Schäfer y Möller sólo sintieron alegría y alivio cuando mejoró el estado de los dos bomberos gravemente heridos, Schmidt y Hagenbring. La recuperación es inicialmente lenta y se realizan innumerables trasplantes de piel. Cada cambio de apósito se realiza inicialmente bajo anestesia general. Los dedos de ambos bomberos están parcialmente amputados. Pasan mucho tiempo en cuidados intensivos y rehabilitación. Poco a poco, Hagenbring y Schmidt vuelven a la vida. "Tuvimos el mejor apoyo que se podía desear", explica Schmidt. Los bomberos de Marburgo elaboran planes de visita y ponen a disposición un autobús del equipo que puede utilizarse en cualquier momento para viajar a Aquisgrán o Colonia. Familiares y amigos vienen todos los días durante meses. La posibilidad de hablar de ello una y otra vez ayuda a Schmidt y Hagenbring a procesar lo que han vivido. "Fue un gran alivio cuando Möller y Merle me visitaron en el hospital y me aseguraron que todavía tenía un puesto permanente en la oficina de bomberos", recuerda Schmidt. La ciudad también se ocupa de Hagenbring. "Hicimos posible que recibiera una formación en administración municipal para que tuviera perspectivas de futuro", recuerda Möller. La posibilidad de hablar de ello una y otra vez ayuda a Schmidt y Hagenbring a procesar lo que han vivido. "Fue un gran alivio cuando Möller y Merle me visitaron en el hospital y me aseguraron que todavía tenía un puesto permanente en la oficina de bomberos", recuerda Schmidt. La ciudad también se ocupa de Hagenbring. "Hicimos posible que recibiera una formación en administración municipal para que tuviera perspectivas de futuro", recuerda Möller. La posibilidad de hablar de ello una y otra vez ayuda a Schmidt y Hagenbring a procesar lo que han vivido. "Fue un gran alivio cuando Möller y Merle me visitaron en el hospital y me aseguraron que todavía tenía un puesto permanente en la oficina de bomberos", recuerda Schmidt. La ciudad también se ocupa de Hagenbring. "Hicimos posible que recibiera una formación en administración municipal para que tuviera perspectivas de futuro", recuerda Möller.</font></span></p>
<p></p>
<p><a href="https://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/12233203092?profile=original" target="_blank" rel="noopener"><img src="https://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/12233203092?profile=RESIZE_710x" width="443" height="296" class="align-center"/></a></p>
<p></p>
<p></p>
<p><span style="font-size: 12pt;"><strong><font>Protección para los compañeros:</font></strong><font> Karlheinz Merle, ex jefe del departamento de bomberos, muestra la ropa de protección más moderna del departamento de bomberos. Desempeñó un papel clave en el desarrollo de chaquetas y pantalones resistentes al fuego en 1995. (Foto: Viktoria Fischer, iAd City de Marburg)</font></span></p>
<p><span style="font-size: 12pt;"> </span></p>
<p><span style="font-size: 12pt;"><font>Los dos recibieron una gran simpatía de todas direcciones. Se donan grandes sumas de dinero. El grupo Screw Loose graba una canción y deja los bomberos de Marburg para vender los CD y, por tanto, los ingresos. Se realizan eventos benéficos. Empresas, comerciantes y particulares contribuyen al sorteo con premios de gran calidad. Los operadores del cine Klosmann organizan veladas cinematográficas con la película de los bomberos “Backdraft”. Las entradas se destinan a los bomberos gravemente heridos. Asimismo, el dinero procedente de procedimientos de multas, que el tribunal aún puede asignar a organizaciones benéficas.</font></span></p>
<p><span style="font-size: 12pt;"> </span></p>
<p> </p>
<h4><span style="font-size: 14pt;"><font>Los bomberos heridos regresan al cuerpo de bomberos</font></span></h4>
<p></p>
<p><span style="font-size: 12pt;"><font>Lo antes posible, Hagenbring y Schmidt regresan al departamento de bomberos. Berdux también vuelve a la acción. “Una vez que un departamento de bomberos, siempre será un departamento de bomberos”, dice Merle, describiendo la camaradería única que define al departamento de bomberos. Y todos están de acuerdo con él. Para Schmidt se adquirió un sistema automatizado de limpieza de mangueras y herramientas de agarre, quien después del accidente continuó trabajando en el taller de mangueras de la oficina de bomberos. También descubrió una nueva pasión: formar maquinistas. Enseña a los bomberos a conducir las grandes unidades. "Ya fuera un camión con plataforma giratoria o un camión de bomberos, cada coche que teníamos tenía sus propias características", afirma Schmidt. Y felizmente se lo transmitió a sus compañeros. Schmidt trabajó en el departamento de protección contra incendios hasta su jubilación en 2014. Luego decide trasladarse al norte con su esposa. “Durante una visita al distrito de Oldenburg, a 70 kilómetros del mar, me di cuenta de que allí podía respirar mucho mejor”, recuerda el chef aficionado. A consecuencia del accidente de incendio, además de graves quemaduras, también sufrió intoxicación por humo y, por tanto, tuvo graves problemas respiratorios. En su nuevo lugar de residencia tose mucho menos y puede respirar mejor. Pero en el fondo sigue siendo un Marburger y no dejará que se rompa el contacto con sus antiguos camaradas. Y cada año, el 28 de abril, él y su esposa Moni brindan por su segundo cumpleaños con una copa de champán. Allí podía respirar mucho mejor”, recuerda el chef aficionado. </font></span></p>
<p></p>
<p></p>
<p><span style="font-size: 12pt;"><font>Michael Hagenbring es diferente. El hombre que ahora tiene 45 años piensa poco en el pasado. Para él, el 28 de abril suele ser un día como cualquier otro, excepto este año. Él es muy consciente del triste aniversario. Al igual que Lothar Schmidt, agradece que la cadena de rescate haya funcionado tan bien después del accidente. Que los helicópteros de rescate y las camas en las clínicas especiales estuvieron listos de inmediato, que familiares, amigos y camaradas estuvieron ahí para ayudarlos y que siempre tuvieron la oportunidad de hablar sobre los acontecimientos. Además, la Caja de Seguros de Accidentes de Hesse se hizo cargo de los dos heridos y apoyó a sus familias en estos momentos difíciles.</font></span></p>
<p></p>
<p><span style="font-size: 12pt;"><font>"Sin embargo, rápidamente decidí que quejarme no me llevaría a ninguna parte", dice Hagenbring. Incluso durante su estancia en el hospital, su fisioterapeuta, con el que sigue en contacto después de 25 años, no le dejó salirse con la suya con ninguna debilidad. “Él me empujó y me ayudó a ser más fuerte”, recuerda sobre el difícil momento en el hospital. Su círculo de amigos y su entonces novia y ahora esposa, Nadja, también lo fortalecen. Regresa al cuerpo de bomberos, acude a las alarmas y apoya en la gestión de operaciones. Un vehículo de emergencia está equipado con un pomo en el volante especialmente para él, de modo que pueda conducir el vehículo a pesar de tener las manos dañadas. Para el entonces joven de 20 años, todo iba bien en el plano profesional. En 1997 aceptó la oferta de formación de la ciudad para convertirse en asistente administrativo. Actualmente trabaja en la oficina de tráfico de la ciudad de Marburg. “Ni Lothar ni yo luchamos con lo que nos pasó”, resume Hagenbring. Ambos están satisfechos con sus vidas y felices de que sus compañeros bomberos estén hoy más seguros gracias a una ropa protectora mejorada que entonces, el 28 de abril de 1995.</font></span></p>
<p></p>
<p><span style="font-size: 12pt;"><a href="https://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/12233206892?profile=original" target="_blank" rel="noopener"><font><img src="https://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/12233206892?profile=RESIZE_710x" width="525" height="341" class="align-center"/></font></a></span></p>
<p></p>
<p><span style="font-size: 12pt;"><font>Lothar Schmidt muestra el casco que llevaba hace 25 años cuando trabajaba en el centro de squash. Éste resultó gravemente dañado por el incendio, al igual que las manos de Schmidt, que tuvieron que ser operadas con frecuencia. (Foto derecha: privada) </font><font>Michael Hagenbring</font><font> ( </font><font>Foto izquierda: Patricia Grähling</font><font> )</font></span></p>
<p></p>
<p></p>
<p></p>
<p></p>
<p></p>
<p><span><font>FUENTE: <a href="https://www.feuerwehr-marburg.de/aktuelles/beitragsarchiv/grossbrand-im-marburger-squash-center-vor-25-jahren">https://www.feuerwehr-marburg.de/aktuelles/beitragsarchiv/grossbrand-im-marburger-squash-center-vor-25-jahren</a></font></span></p>
<p></p>
<p></p>
<p></p>
<p></p>
<p></p>
<div class="ArticleHeadstyled__ArticleHeadHeadlineContainer-tdzyy5-0 gLYAH"><h2 class="Headlinestyled__Headline-mamptc-0 ghEjTo"><font>“Estábamos en medio de una explosión”</font></h2>
</div>
<div class="ArticleImagestyled__ArticleImage-sc-11hkcjt-5 cwDELI"><div class="ArticleImagestyled__ArticleImageContainer-sc-11hkcjt-0 bocGwn"><div class="Imagestyled__Container-sc-1io480m-0 cEwVFt"></div>
<div class="Imagestyled__Container-sc-1io480m-0 cEwVFt"><p><span style="font-size: 12pt;">28 de abril de 1995: En un gran incendio en el Marburg Squash Center, una apisonadora atropella a dos bomberos. Resultarás gravemente herido. El alcalde les dio garantía de empleo.</span></p>
<p></p>
</div>
</div>
</div>
<div class="ArticleHeadstyled__ArticleHeadDetailsContainer-tdzyy5-4 fLYiDV"><div class="ArticleDetailsstyled__ArticleDetails-sc-26x8zr-0 fSxytS"><div class="ArticleDetailsstyled__ArticleDetailsAuthor-sc-26x8zr-1 gOAzZA"><div class="ArticleDetailsstyled__ArticleMeta-sc-26x8zr-2 iYRfGp"><div class="ArticleMetastyled__ArticleMeta-q63qyk-0 izOrLU"><div class="ArticleMetastyled__ArticleMetaAvatar-q63qyk-1 uarjm"><div class="Avatarstyled__Avatar-vo9i9b-0 cUVql"><div class="Imagestyled__Container-sc-1io480m-0 kmOpvv"></div>
</div>
</div>
<div class="Stackstyled__Stack-sc-84d39r-0 fDAjfr"><address class="ArticleMetastyled__ArticleMetaAuthors-q63qyk-3 yIYbI"><span style="font-size: 12pt;"><strong><a class="Linkstyled__Link-sc-1y4ucbg-0 hXoKSh ArticleMetastyled__Link-q63qyk-2 hlQYhr" href="https://www.op-marburg.de/autoren/manfred-hitzeroth/" rel="author"><font>Manfred Hitzeroth</font></a></strong></span></address>
<span style="font-size: 12pt;"><strong><font>28 de abril de 2020</font></strong></span></div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<p></p>
<p></p>
<p class="Textstyled__Text-sc-1cqv9mi-0 hWrgGf"><span style="font-size: 12pt;"><span class="LocationNamestyled__LocationName-sc-1rjppsp-0 ehduWE"><font>Marburgo. </font></span><span class="Textstyled__InlineText-sc-1cqv9mi-1 hHNkRX"><font>Una columna de humo de un metro de altura se eleva hacia el cielo, las llamas salen disparadas del techo y de las ventanas. Los bomberos gravemente heridos yacen en camillas, con las manos y la piel quemadas. Helicópteros de rescate están a punto de aterrizar cerca:</font></span></span></p>
<div class="Adstyled__AdWrapper-sc-5klka0-2 kXVhrw"><div id="mad_d_incontent-1" class="Adstyled__Ad-sc-5klka0-0 cqDiac"></div>
</div>
<div class="Adstyled__AdWrapper-sc-5klka0-2 kXVhrw"><div id="mad_m_incontent-1" class="Adstyled__Ad-sc-5klka0-0 cqDiac"></div>
</div>
<p class="Textstyled__Text-sc-1cqv9mi-0 hWrgGf"><span style="font-size: 12pt;"><font>Lo que inicialmente parecía un simple incendio en una habitación provocado por un defecto técnico, en pocos minutos se convierte en una tragedia. Se trata del incendio ocurrido en el Squash Center de Marburg hace 25 años.</font></span></p>
<p class="Textstyled__Text-sc-1cqv9mi-0 hWrgGf"></p>
<p class="Textstyled__Text-sc-1cqv9mi-0 hWrgGf"><span style="font-size: 12pt;"><font>Michael Hagenbring todavía recuerda muy claramente la tarde del 28 de abril de 1995. Era un viernes cuando su vida se sacudió hasta los cimientos. El estudiante de 20 años de la Escuela Técnica Superior, que ya había trabajado durante tres años en el departamento de operaciones de los bomberos voluntarios, regresaba en su coche a casa junto con su abuela y pasó por el centro de squash no lejos de la Gisselberger Straße.</font></span></p>
<p class="Textstyled__Text-sc-1cqv9mi-0 hWrgGf"></p>
<h2 id="-es-gab-hinweise-auf-kinder-in-den-gebauden" class="Headlinestyled__Headline-mamptc-0 eJPepm"><span style="font-size: 14pt;"><font>“Había evidencia de niños en los edificios”</font></span></h2>
<p class="Textstyled__Text-sc-1cqv9mi-0 hWrgGf"><span style="font-size: 12pt;"><font>En ese momento ya vio nubes de humo que se elevaban desde el complejo de edificios y ya sospechó que debía someterse a una operación. La alarma sonó inmediatamente y, como se encontraba cerca del parque de bomberos de Ockershausen, Hagenbring formó parte de uno de los dos primeros equipos de emergencia junto con su experimentado colega Karlheinz Schrodt.</font></span></p>
<div class="Adstyled__AdWrapper-sc-5klka0-2 kXVhrw"><div id="mad_d_incontent-2" class="Adstyled__Ad-sc-5klka0-0 cqDiac"></div>
</div>
<div class="Adstyled__AdWrapper-sc-5klka0-2 kXVhrw"><div id="mad_m_incontent-2" class="Adstyled__Ad-sc-5klka0-0 cqDiac"></div>
</div>
<p class="Textstyled__Text-sc-1cqv9mi-0 hWrgGf"><span style="font-size: 12pt;"><font>El segundo equipo estaba formado por el bombero Lothar Schmidt y otro colega. “Se nos encomendó la tarea de buscar personas. Y había pruebas de que había niños en los edificios”, recuerda Michael Hagenbring 25 años después en una entrevista con el OP. Sin embargo, estos consejos resultaron más tarde ser información errónea.</font></span></p>
<div class="ArticleImagestyled__ArticleImage-sc-11hkcjt-5 cwDELI"><div class="ArticleImagestyled__ArticleImageContainer-sc-11hkcjt-0 gCRBJa"><div class="Imagestyled__Container-sc-1io480m-0 lmTjYy"></div>
<div class="Imagestyled__Container-sc-1io480m-0 lmTjYy"></div>
</div>
<div class="ArticleImagestyled__ArticleImageCaptionContainer-sc-11hkcjt-3 ciBVRG"><div class="Stackstyled__Stack-sc-84d39r-0 fDAjfr"><p class="Captionstyled__Caption-skimq-0 eizWou"></p>
<p class="Captionstyled__Caption-skimq-0 eizWou"><span style="font-size: 12pt;"><font>En ese momento, Michael Hagenbring resultó gravemente herido como bombero. Actualmente es empleado de la oficina de tráfico de Marburgo. Foto de : Manfred Hitzeroth</font></span></p>
<p class="Captionstyled__Caption-skimq-0 eizWou"></p>
</div>
</div>
</div>
<p class="Textstyled__Text-sc-1cqv9mi-0 hWrgGf"><span style="font-size: 12pt;"><font>Los bomberos localizaron rápidamente el origen del incendio en el edificio. En la zona de sauna situada en la parte superior del edificio se produjeron fuertes llamas y humo. Más tarde se supo que se había incendiado un calentador de sauna. Al principio todo parecía una operación de rutina. Pero en cuestión de segundos la escena se convirtió en un infierno en llamas. "Estábamos en medio de una explosión", dice Hagenbring.</font></span></p>
<p class="Textstyled__Text-sc-1cqv9mi-0 hWrgGf"></p>
<p class="Textstyled__Text-sc-1cqv9mi-0 hWrgGf"><span style="font-size: 12pt;"><font>Como se supo más tarde, se habían formado gases en un falso techo que los bomberos habían confundido con un techo. Durante un breve período se alcanzaron temperaturas de entre 1.200 y 1.300 grados centígrados.</font></span></p>
<p class="Textstyled__Text-sc-1cqv9mi-0 hWrgGf"></p>
<h2 id="mit-dem-leben-abgeschlossen" class="Headlinestyled__Headline-mamptc-0 eJPepm"><span style="font-size: 14pt;"><font>Terminado con la vida</font></span></h2>
<p class="Textstyled__Text-sc-1cqv9mi-0 hWrgGf"><span style="font-size: 12pt;"><font>"Las llamas nos cayeron encima desde arriba", afirma Michael Hagenbring. Lothar Schmidt y él fueron los dos servicios de emergencia que fueron sorprendidos y sufrieron heridas graves. El fuego los arrasó. Otros dos compañeros lograron agacharse a tiempo y sólo sufrieron una leve inhalación de humo.</font></span></p>
<div class="Adstyled__AdWrapper-sc-5klka0-2 kXVhrw"><div id="mad_d_incontent-3" class="Adstyled__Ad-sc-5klka0-0 cqDiac"></div>
</div>
<div class="Adstyled__AdWrapper-sc-5klka0-2 kXVhrw"><div id="mad_m_incontent-3" class="Adstyled__Ad-sc-5klka0-0 cqDiac"></div>
</div>
<p class="Textstyled__Text-sc-1cqv9mi-0 hWrgGf"><span style="font-size: 12pt;"><font>En ese momento, Hagenbring había acabado con su vida. “Ya no me era posible salir”, afirma. En retrospectiva, sólo sobrevivió gracias a su compañero bombero Karlheinz Schrodt, que estaba en la habitación.</font></span></p>
<div id="piano-article-inline-2-op" class="PianoContainerstyled__PianoContainer-sc-8hllov-0 bHzLVv"></div>
<p class="Textstyled__Text-sc-1cqv9mi-0 hWrgGf"><span style="font-size: 12pt;"><font>Lo llevó a la ventana y lo colocó en una cesta sobre una escalera giratoria del departamento de bomberos, desde donde luego lo transportaron sentado. La memoria de Hagenbring sólo llega hasta la sedación del médico de urgencias. Sólo comienza cuatro semanas después.</font></span></p>
<p class="Textstyled__Text-sc-1cqv9mi-0 hWrgGf"></p>
<h2 id="funkkontakt-war-abgerissen" class="Headlinestyled__Headline-mamptc-0 eJPepm"><span style="font-size: 14pt;"><font>Se perdió el contacto por radio.</font></span></h2>
<p class="Textstyled__Text-sc-1cqv9mi-0 hWrgGf"><span style="font-size: 12pt;"><font>Si bien hubo escenas dramáticas frente al centro de squash, también fue una cuestión de vida o muerte en la parte trasera del edificio. El bombero Holger Berdux pudo escapar a una pequeña habitación en el piso superior durante la explosión. Sin embargo, la sala de fotocopias tenía una ventana enrejada. Se perdió el contacto por radio con sus camaradas.</font></span></p>
<p class="Textstyled__Text-sc-1cqv9mi-0 hWrgGf"></p>
<p class="Textstyled__Text-sc-1cqv9mi-0 hWrgGf"><span style="font-size: 12pt;"><font>“Tuve suerte de que cerca hubiera techadores que se apresuraron a ayudar”, recuerda Berdux. Se ataron cuerdas para techo alrededor de las barras y a un camión con escalera giratoria. Cuando el vehículo aceleró a fondo, las barras se desprendieron de su anclaje. Berdux se salvó saltando al dosel.</font></span></p>
<div class="Adstyled__AdWrapper-sc-5klka0-2 kXVhrw"><div id="mad_d_incontent-4" class="Adstyled__Ad-sc-5klka0-0 cqDiac"></div>
</div>
<div class="Adstyled__AdWrapper-sc-5klka0-2 kXVhrw"><div id="mad_m_incontent-4" class="Adstyled__Ad-sc-5klka0-0 cqDiac"></div>
</div>
<h2 id="katastrophe-ins-gedachtnis-eingebrannt" class="Headlinestyled__Headline-mamptc-0 eJPepm"><span style="font-size: 14pt;"><font>Catástrofe grabada en la memoria</font></span></h2>
<p class="Textstyled__Text-sc-1cqv9mi-0 hWrgGf"><span style="font-size: 12pt;"><font>Poco después, un destello de llama salió disparado por la ventana. Cinco minutos más tarde, la habitación quedó completamente destruida. Si Berdux se hubiera quedado en la habitación, se habría quemado vivo. Milagrosamente, sin embargo, Berdux sigue ileso.</font></span></p>
<p class="Textstyled__Text-sc-1cqv9mi-0 hWrgGf"></p>
<p class="Textstyled__Text-sc-1cqv9mi-0 hWrgGf"><span style="font-size: 12pt;"><font>Para Lars Schäfer, recién nombrado jefe de bomberos del cuerpo de bomberos voluntarios de Marburg-Mitte hace 25 años y ahora inspector de bomberos del distrito, el incendio del centro de squash sigue grabado en su memoria hasta el día de hoy. Schäfer, que entonces tenía 31 años, estuvo a cargo del funcionamiento junto con el experimentado jefe de bomberos Karlheinz Merle.</font></span></p>
<p class="Textstyled__Text-sc-1cqv9mi-0 hWrgGf"></p>
<h2 id="schmidt-taumelte-aus-dem-gebaude" class="Headlinestyled__Headline-mamptc-0 eJPepm"><span style="font-size: 14pt;"><font>Schmidt salió tambaleándose del edificio.</font></span></h2>
<p class="Textstyled__Text-sc-1cqv9mi-0 hWrgGf"><span style="font-size: 12pt;"><font>"Hubo un fuerte estallido y vimos una enorme bola de fuego", explica Schäfer en una entrevista en el quirófano, describiendo el momento en el que se produjo la explosión de gas y el rodillo de fuego, lo que en el lenguaje técnico se conoce como "flash-over". Los servicios de emergencia tuvieron inmediatamente claro que se trataba de una situación extremadamente peligrosa para la vida de los bomberos presentes en el lugar.</font></span></p>
<p class="Textstyled__Text-sc-1cqv9mi-0 hWrgGf"></p>
<p class="Textstyled__Text-sc-1cqv9mi-0 hWrgGf"><span style="font-size: 12pt;"><font>Lothar Schmidt incluso logró salir él mismo del edificio en estado de shock antes de desplomarse en la camilla. El fotógrafo quirúrgico Uwe Brock capturó en la fotografía del periódico al bombero parado frente al edificio como en trance.</font></span></p>
<div class="Adstyled__AdWrapper-sc-5klka0-2 kXVhrw"><div id="mad_d_incontent-5" class="Adstyled__Ad-sc-5klka0-0 cqDiac"></div>
</div>
<div class="Adstyled__AdWrapper-sc-5klka0-2 kXVhrw"><div id="mad_m_incontent-5" class="Adstyled__Ad-sc-5klka0-0 cqDiac"></div>
</div>
<h2 id="das-feuer-kam-von-hinten" class="Headlinestyled__Headline-mamptc-0 eJPepm"><span style="font-size: 14pt;"><font>El fuego vino desde atrás</font></span></h2>
<p class="Textstyled__Text-sc-1cqv9mi-0 hWrgGf"><span style="font-size: 12pt;"><font>Un 40 por ciento de quemaduras cutáneas y amputaciones parciales de dedos en el caso de Lothar Schmidt y más de un 60 por ciento de quemaduras cutáneas en el caso de Hagenbring: detrás de estas cifras se esconden meses de tratamiento en clínicas especiales y centros de rehabilitación e innumerables operaciones.</font></span></p>
<p class="Textstyled__Text-sc-1cqv9mi-0 hWrgGf"></p>
<p class="Textstyled__Text-sc-1cqv9mi-0 hWrgGf"><span style="font-size: 12pt;"><font>Los brazos, la espalda y las manos de Hagenbring se vieron especialmente afectados. Los dos bomberos gravemente heridos tuvieron al menos suerte porque el fuego los alcanzó por detrás y el aparato respiratorio ofreció cierta protección a sus rostros.</font></span></p>
<p class="Textstyled__Text-sc-1cqv9mi-0 hWrgGf"></p>
<h2 id="ob-gab-beiden-eine-jobgarantie" class="Headlinestyled__Headline-mamptc-0 eJPepm"><span style="font-size: 14pt;"><font>OB les dio a ambos una garantía de trabajo</font></span></h2>
<p class="Textstyled__Text-sc-1cqv9mi-0 hWrgGf"><span style="font-size: 12pt;"><font>“Necesitas que la gente te presione. Por ejemplo, tuve un fisioterapeuta que no me dejó salirme con la mía”, dice Hagenbring sobre su difícil camino de regreso a la vida. Además de su familia, contó con el apoyo del entonces alcalde Dietrich Möller, quien, al igual que Schmidt, le dio un puesto garantizado en la administración municipal de Marburg.</font></span></p>
<p class="Textstyled__Text-sc-1cqv9mi-0 hWrgGf"></p>
<p class="Textstyled__Text-sc-1cqv9mi-0 hWrgGf"><span style="font-size: 12pt;"><font>La Caja de Seguros de Accidentes de Hesse cubrió los costes de su rehabilitación médica y profesional. Por eso Hagenbring no se convirtió en dibujante técnico, sino que en su “nueva vida” es empleado de la autoridad de tráfico de Marburgo.</font></span></p>
<div class="Adstyled__AdWrapper-sc-5klka0-2 kXVhrw"><div id="mad_m_incontent-6" class="Adstyled__Ad-sc-5klka0-0 cqDiac"></div>
</div>
<h2 id="seine-kameraden-gaben-ihm-halt" class="Headlinestyled__Headline-mamptc-0 eJPepm"><span style="font-size: 14pt;"><font>Sus compañeros le dieron apoyo.</font></span></h2>
<p class="Textstyled__Text-sc-1cqv9mi-0 hWrgGf"><span style="font-size: 12pt;"><font>A pesar de las experiencias traumáticas y potencialmente mortales para él, Michael Hagenbring, al igual que Schmidt, no dejó de ser bombero después del desastre del incendio. Cuando su salud le permitió volver a hacerlo, pasó a la documentación operativa y viajó en el vehículo líder en numerosas misiones durante años. "No tenía otra opción. No me dejaron salir. Mis compañeros me apoyaron mucho”, dice Hagenbring.</font></span></p>
<p class="Textstyled__Text-sc-1cqv9mi-0 hWrgGf"></p>
<p class="Textstyled__Text-sc-1cqv9mi-0 hWrgGf"></p>
<p class="Textstyled__Text-sc-1cqv9mi-0 hWrgGf"></p>
<h6 class="Headlinestyled__Headline-mamptc-0 gKWkUS"><span style="font-size: 14pt;"><strong><span style="text-decoration: underline;"><font>Trajes de protección</font></span></strong></span></h6>
<p></p>
<p><span style="font-size: 12pt;"><em><strong><font>Los dos bomberos </font></strong><font> Lothar Schmidt y Michael Hagenbring sufrieron graves quemaduras en el incendio del Marburg Squash Center el 28 de abril de 1995: sus trajes de protección no resistieron el fuego. A raíz del desastre del incendio, en el departamento de bomberos se hicieron fuertes pedidos de mejores prendas de protección. La política, la asociación de bomberos y los municipios hicieron lo mismo y aceleraron la introducción de nuevos trajes de protección.</font></em></span></p>
<p><span style="font-size: 12pt;"><em><strong><font>El cuerpo de bomberos de Marburgo </font></strong><font> fue uno de los primeros bomberos de Hesse en estar equipado con nuevos equipos de protección. Posteriormente, los departamentos de bomberos de toda Alemania y de algunas partes de Europa siguieron este ejemplo. El hecho de que Hagenbring y Schmidt sufrieran heridas tan graves a pesar de llevar trajes protectores causó un gran horror en los bomberos y en toda la población en los días posteriores al accidente.</font></em></span></p>
<p><span style="font-size: 12pt;"><em><strong><font>Algunos bomberos</font></strong><font> dimitieron de sus funciones. Las familias de algunos servicios de emergencia pidieron que abandonaran el departamento de bomberos. "Después de cada decisión, uno se cuestiona", explica Lars Schäfer. “Pero entonces no había ropa protectora adecuada y todo esto sólo duró unos segundos. No tuvieron ninguna posibilidad”. Y Michael Hagenbring lo confirma y dice: "No le guardo ningún rencor a la dirección de operaciones".</font></em></span></p>
<p><span style="font-size: 12pt;"><em><strong><font>La ropa de protección existente</font></strong><font> en aquella época estaba compuesta de lana virgen, como en el caso de Schmidt, o de algodón ignífugo, como vestía Hagenbring. El entonces jefe de bomberos Karlheinz Merle hizo campaña activamente para mejorar la ropa de protección. Su desarrollo incluso fue confiado a Merle por la asociación estatal de bomberos.</font></em></span></p>
<p><span style="font-size: 12pt;"><em><strong><font>La tragedia:</font></strong><font> en el momento del accidente ya estaban colgados en su oficina dos prototipos de la nueva ropa de emergencia. Pero los trajes aún no se consideraban estandarizados.</font></em></span></p>
<p></p>
<p></p>
<p></p>
<p class="Textstyled__Text-sc-1cqv9mi-0 hWrgGf">FUENTE: <a href="https://www.op-marburg.de/lokales/marburg-biedenkopf/marburg/rueckblick-auf-brandkatastrophe-in-marburg-1995-OUIEOUZIOEJBLOYO65XCATAENM.html">https://www.op-marburg.de/lokales/marburg-biedenkopf/marburg/rueckblick-auf-brandkatastrophe-in-marburg-1995-OUIEOUZIOEJBLOYO65XCATAENM.html</a></p>
<p class="Textstyled__Text-sc-1cqv9mi-0 hWrgGf"></p>
<p class="Textstyled__Text-sc-1cqv9mi-0 hWrgGf"></p>
<p class="Textstyled__Text-sc-1cqv9mi-0 hWrgGf"></p>
<p class="Textstyled__Text-sc-1cqv9mi-0 hWrgGf"></p>
</div> PUBLICACIÓN DE STEFAN SVENSSON PARA FIREENGINEERING.COM "LA CÁMARA DE DEMOSTRACIÓN DE INCENDIOS: REPENSANDO EL CONTENEDOR DE FLASHOVER"tag:hermandadebomberos.ning.com,2023-03-01:3481697:Topic:26899792023-03-01T16:37:26.508ZCREADOR DE LA REDhttp://hermandadebomberos.ning.com/profile/tito
<p><a href="https://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/10978294294?profile=original" rel="noopener" target="_blank"><img class="align-full" height="172" src="https://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/10978294294?profile=RESIZE_710x" width="171"></img></a></p>
<p></p>
<h1 class="entry-title"><span style="font-size: 14pt;"><font>La cámara de demostración de incendios: repensando el contenedor de flashover</font></span></h1>
<div class="td-module-meta-info"><span class="td-post-date"><font>2.1.2023…</font></span></div>
<p></p>
<div class="td-post-sharing-top"></div>
<div class="td-post-sharing-top"></div>
<p><a href="https://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/10978294294?profile=original" target="_blank" rel="noopener"><img src="https://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/10978294294?profile=RESIZE_710x" class="align-full" width="171" height="172"/></a></p>
<p></p>
<h1 class="entry-title"><span style="font-size: 14pt;"><font>La cámara de demostración de incendios: repensando el contenedor de flashover</font></span></h1>
<div class="td-module-meta-info"><span class="td-post-date"><font>2.1.2023</font></span></div>
<p></p>
<div class="td-post-sharing-top"></div>
<div class="td-post-sharing-top"></div>
<div class="td-post-sharing-top"><p><span style="font-size: 12pt;"><em><font>Por Stefan Svenson</font></em></span></p>
<p></p>
<p><span style="font-size: 12pt;"><font>A principios de la década de 1980, el contenedor de flashover fue desarrollado por un par de oficiales de bomberos suecos reconocidos y expertos. Fue un intento de enseñar el comportamiento del fuego de manera más eficiente basado en ciencia sólida. Se utilizó con frecuencia en la </font><a href="https://www.fireengineering.com/firefighter-training/"><font>formación de bomberos</font></a><font> , y no pasó mucho tiempo hasta que encontró su camino a otras partes del mundo. Nos ha sido muy útil a lo largo de los años y hemos adquirido una gran cantidad de conocimientos, especialmente sobre cómo una visión más científica de los incendios puede ser útil para el cuerpo de bomberos.</font></span></p>
<p></p>
<p><span style="font-size: 12pt;"><font>El uso del contenedor flashover requiere algunas habilidades únicas del instructor. Si el instructor carece de estas habilidades, experiencia y un conocimiento bien fundado sobre el comportamiento del fuego, el uso del contenedor de descarga disruptiva pronto se convierte más en una forma de intimidar al estudiante o mostrar las habilidades del instructor para generar fuego y no en un momento de educación. Usado de manera incorrecta, podría incluso ser muy peligroso. Después de todo, hay fuego, la temperatura y el flujo de calor son altos y las condiciones pueden cambiar rápidamente. Desafortunadamente, esto parece estar sucediendo con frecuencia, y es casi como si se hubiera convertido en un espectáculo, un momento de miedo, una intimidación de los estudiantes. Quédese adentro, quemese, quédese callado o recuerde para siempre sus debilidades. En tales casos, el instructor ya no instruye. El instructor se muestra.</font></span></p>
<p></p>
<p><span style="font-size: 12pt;"><font>La formación de bomberos y oficiales de bomberos no es una tarea fácil. Puede tener estudiantes sin experiencia alguna y puede tener estudiantes con varios años de experiencia. Ambos grupos pueden ser muy desafiantes, aunque de diferentes maneras. Sin embargo, uno de los puntos de partida más importantes es comenzar siempre desde donde está el estudiante, no desde donde está el instructor, en términos de conocimiento. Esto es algo que olvidamos fácilmente. Además, la educación siempre debe ser dinámica y cambiar con el tiempo, dependiendo, entre otras cosas, del desarrollo pedagógico, pero no menos importante porque nuestro conocimiento sobre el comportamiento del fuego aumenta y cambia continuamente. La ciencia es un proceso dinámico, cuyo objetivo es obtener más conocimiento con el tiempo.</font></span></p>
<div class="td-a-rec td-a-rec-id-content_inline tdi_90 td_block_template_3"></div>
<p><span style="font-size: 12pt;"><font>La formación de los bomberos y oficiales de bomberos suecos ha cambiado mucho a lo largo de los años. Uno de los cambios más importantes ha sido dividir el entrenamiento en partes más pequeñas antes de juntarlo todo.</font></span></p>
<p></p>
<p><span style="font-size: 12pt;"><font>Tomemos, por ejemplo, el uso del contenedor flashover. Hemos cambiado su nombre a la cámara de demostración, simplemente porque eso es exactamente lo que es. Su objetivo principal es demostrar el comportamiento del fuego en una habitación, no necesariamente inducir descargas disruptivas. No se utiliza para el entrenamiento de supresión o el uso de aparatos de respiración. Demostramos cómo crece y se desarrolla el fuego en un recinto, y es un evento bastante poco dramático, especialmente porque hemos llevado al estudiante a través de una serie de pasos antes de llegar a la cámara de demostración.</font></span></p>
<p></p>
<p></p>
<p><span style="font-size: 12pt;"><font>No usamos una manguera porque no es necesaria, ni siquiera por seguridad, ya que está abierta, y si los estudiantes, por cualquier motivo, se sienten incómodos, pueden salir gateando. La aplicación de agua podría incluso empeorar la situación. Una segunda y más importante razón para no usar una manguera es que podría confundir a los estudiantes. La cámara de observación es para demostrar el comportamiento del fuego; tenemos otras instalaciones de entrenamiento para la represión. Si los estudiantes no tienen suficiente conocimiento sobre el comportamiento del fuego, les resultará muy difícil comprender la supresión de incendios. Hágalo simple y mantenga las cosas separadas.</font></span></p>
<p></p>
<p></p>
<div><div id="_idContainer001" class="aligncenter"><a href="https://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/10978292453?profile=original" target="_blank" rel="noopener"><img src="https://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/10978292453?profile=RESIZE_710x" class="align-full" width="593" height="392"/></a></div>
<p> </p>
</div>
<div id="_idContainer002"><p class="is-small-text"><strong><font>(1)</font></strong><font><span> </span>La cámara de demostración de fuego.<span> </span></font><em><font>(Fotos del autor.)</font></em></p>
<p class="is-small-text"></p>
</div>
<div><div id="_idContainer003" class="aligncenter"></div>
<div class="aligncenter"><a href="https://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/10978292274?profile=original" target="_blank" rel="noopener"><img src="https://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/10978292274?profile=RESIZE_710x" class="align-full"/></a></div>
<p> </p>
</div>
<div id="_idContainer004" class="_7p8-caption"><p class="is-small-text"><strong><font>(2)</font></strong><font><span> </span>La vista desde la cámara de observación mirando hacia la cámara de fuego.<span> </span>Tenga en cuenta que las puertas separan la cámara de fuego del compartimento de los estudiantes, a diferencia del diseño original.</font></p>
</div>
<div><p></p>
<p><a href="https://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/10978291888?profile=original" target="_blank" rel="noopener"><img src="https://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/10978291888?profile=RESIZE_710x" class="align-full" width="518" height="342"/></a></p>
<p></p>
</div>
<div id="_idContainer006" class="_7p8-caption"><p class="is-small-text"><strong><font>(3)</font></strong><font><span> </span>La vista desde el extremo abierto de la cámara de observación.</font></p>
<p> </p>
</div>
<div id="_idContainer007" class="Basic-Text-Frame"><h2><span style="font-size: 14pt;"><font>Antes de la Evolución</font></span></h2>
<p></p>
<p><span style="font-size: 12pt;"><font>El primer paso es en el aula, donde presentamos a los estudiantes la terminología y algunos conceptos básicos relacionados con el fuego: etapas de un incendio en una habitación, control de combustible, control de ventilación, propiedades de los materiales, etc. Demostramos algunos de estos conceptos a pequeña escala (usando videos o quemando cosas en un laboratorio).</font></span></p>
<p></p>
<p><span style="font-size: 12pt;"><font>Después de eso, pasamos a quemar modelos a pequeña escala. Dichos modelos serían luego habitaciones reducidas. Ya en esta etapa, el instructor requerirá algunos conocimientos bastante avanzados: reducir las cosas no es tan simple como parece debido a las características del fuego. En lugar de hacer solo una escala geométrica, a menudo tenemos que considerar cosas como el factor de ventilación: la relación entre el tamaño de una abertura y el área de superficie circundante en una habitación, que se ha demostrado que es una relación importante sobre cómo se desarrolla el fuego en un cuarto. Dependiendo del propósito de un modelo a escala, debemos considerar diferentes opciones para escalar.</font></span></p>
<p></p>
<p><span style="font-size: 12pt;"><font>Paralelamente a estos primeros pasos, presentamos a los estudiantes el aparato de respiración: cómo funciona y sus limitaciones; cómo reacciona el cuerpo humano al trabajar con aparatos de respiración, especialmente en condiciones de mucho calor; y capacitación en su uso. Después de todo, el equipo de respiración es nuestra protección más importante contra muchos de los peligros a los que nos enfrentamos en el cuerpo de bomberos. Este proceso de capacitación lleva varios días y también hay capacitación continua a lo largo de su educación (la educación básica para convertirse en un bombero de carrera en Suecia es un programa de dos años). Necesitamos que los estudiantes se sientan cómodos y seguros al usar aparatos de respiración.</font></span></p>
<p></p>
<p></p>
<p><a href="https://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/10978291852?profile=original" target="_blank" rel="noopener"><font><img src="https://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/10978291852?profile=RESIZE_710x" class="align-full"/></font></a></p>
</div>
<div id="_idContainer009"><p class="is-small-text"><strong><font>(4)</font></strong><font><span> </span>La vista lateral de la cámara de demostración de fuego.<span> </span>Tenga en cuenta la cámara de observación más ancha para acomodar la apertura de las puertas de la cámara de combustión en el interior.</font></p>
<p> </p>
</div>
<div id="_idContainer010" class="Basic-Text-Frame"><h2><span style="font-size: 14pt;"><font>Durante la Evolución</font></span></h2>
<p></p>
<p><span style="font-size: 12pt;"><font>Cuando se hace todo esto y cuando los estudiantes se sienten cómodos con su equipo de protección personal, los conceptos del comportamiento del fuego, la terminología y los conocimientos básicos sobre cómo se desarrolla el fuego en una habitación, los llevamos a la cámara de demostración. Antes de la sesión, aunque es una experiencia bastante segura, nos aseguramos de que los estudiantes entiendan lo que se espera. Además de las comprobaciones de seguridad, el instructor describe en detalle lo que sucederá durante la evolución, qué buscar y observar, cómo progresará el fuego en el combustible utilizado (generalmente tableros de fibra, que es solo madera), la diferencia entre los combustibles de entrenamiento y combustibles "reales", cómo el humo llenará la habitación y eventualmente se encenderá, y el impacto de cerrar y abrir una puerta del compartimiento en llamas. Nuevamente, esto requiere un instructor bien informado, capacitado y experimentado.</font></span></p>
<p></p>
<p><span style="font-size: 12pt;"><font>Durante la evolución, los instructores no hablan mucho. En su lugar, señalan lo que los estudiantes deben buscar en momentos específicos. Todas las cosas mencionadas anteriormente se señalan antes de la evolución y se destacan nuevamente después de la evolución en la cámara de demostración. En muchos casos, la experiencia en la cámara de demostración hace que el pulso suba, los alumnos se alimentan de miles de impresiones y hay muchas distracciones. Hablar con ellos al mismo tiempo ha demostrado ser otra distracción más, y perdemos parte de la experiencia de aprendizaje.</font></span></p>
<p></p>
<p><span style="font-size: 12pt;"><font>Los ejemplos de lo que los instructores muestran a los estudiantes (antes, durante y después) incluyen lo siguiente:</font></span></p>
<p></p>
<ul>
<li><span style="font-size: 12pt;"><font>Altura de la llama: la diferencia entre una llama en la esquina y una llama en el centro de una pared.</font></span></li>
<li><span style="font-size: 12pt;"><font>Llamas que alcanzan el techo: cómo se doblan, los mayores niveles de flujo de calor hacia otras superficies (paredes, piso) y el aumento en la velocidad de propagación de las llamas.</font></span></li>
<li><span style="font-size: 12pt;"><font>La llama se propaga por las paredes y el techo, según el flujo de calor incidente de las llamas.</font></span></li>
<li><span style="font-size: 12pt;"><font>Cómo la pirólisis de material inflamable precede a la ignición.</font></span></li>
<li><span style="font-size: 12pt;"><font>Formación de gases de fuego y el flujo de gases de fuego fuera de la habitación y el flujo de aire hacia la habitación.</font></span></li>
<li><span style="font-size: 12pt;"><font>Ignición de los gases del fuego y desplazamiento de las llamas.</font></span></li>
<li><span style="font-size: 12pt;"><font>La sensación de temperatura y flujo de calor hacia los alumnos.</font></span></li>
<li><span style="font-size: 12pt;"><font>El impacto de una puerta cerrada.</font></span></li>
<li><span style="font-size: 12pt;"><font>El flujo de humo y aire cuando se vuelve a abrir la puerta.</font></span></li>
<li><span style="font-size: 12pt;"><font>La ignición del humo después de abrir la puerta.</font></span></li>
</ul>
<p></p>
<h2><span style="font-size: 14pt;"><font>Después de la Evolución</font></span></h2>
<p></p>
<p><span style="font-size: 12pt;"><font>Posteriormente, el instructor lo comenta con los estudiantes. Se hacen preguntas y se promueven discusiones. Con algo de ayuda del instructor, los estudiantes pueden conectar las piezas que aprendieron durante las clases antes de la evolución. El rompecabezas se convierte en una imagen, una imagen dinámica.</font></span></p>
<p></p>
<p><span style="font-size: 12pt;"><font>Enseñar el comportamiento del fuego debería ser un buen viaje para los estudiantes, un viaje hacia un mayor nivel de conocimiento y comprensión, que luego usaremos durante el entrenamiento de operaciones más realistas más adelante durante su educación. No es hasta después de su entrenamiento en la cámara de observación que comenzamos a introducir tácticas de supresión y ventilación. Y, al igual que con el comportamiento del fuego, durante estas clases, comenzamos con teoría muy básica y modelos a pequeña escala antes de pasar al entrenamiento a gran escala y escenarios más realistas.</font></span></p>
<p></p>
<p><span style="font-size: 12pt;"><font>Enseñar el comportamiento del fuego, o cualquier otro tema relacionado con las operaciones del servicio de bomberos, es un desafío, pero debemos comenzar donde están los estudiantes, no donde está el instructor. De lo contrario, pronto se convierte en momentos de intimidación y no de educación.</font></span></p>
<p></p>
<p></p>
<hr/><p class="is-small-text"></p>
<p class="is-small-text"></p>
<p class="is-small-text"><strong class="FE-bio-name"><font>Stefan Svensson</font></strong><font><span> </span>es instructor en la Agencia Sueca de Contingencias Civiles.<span> </span>Comenzó su carrera como bombero en la Fuerza Aérea Sueca en 1986. En 1989, obtuvo una licenciatura en ingeniería de seguridad contra incendios y, en 2002, un doctorado.<span> </span>en la Universidad de Lund, Suecia.<span> </span>Ha sido bombero/comandante de equipo en la brigada de bomberos local durante 15 años y es el comandante regional en la escena para incidentes grandes, incluidos los accidentes nucleares.<span> </span>Es profesor asociado en la Universidad de Lund y desde 1994 ha estado involucrado en investigaciones experimentales y teóricas sobre tácticas de extinción de incendios, incluidos métodos de extinción de incendios y problemas de mando y control.<span> </span>Es autor de varios libros, artículos científicos e informes.</font></p>
<p class="is-small-text"></p>
<p class="is-small-text"></p>
<p class="is-small-text"><font>FUENTE: <a href="https://www.fireengineering.com/firefighter-training/the-fire-demonstration-chamber-rethinking-the-flashover-container/?fbclid=IwAR1DfYCy1Po12lslRV4NG_yvUIvwaCA04XxhR74Pzpce0lLFzvtVDki10Gc">https://www.fireengineering.com/firefighter-training/the-fire-demonstration-chamber-rethinking-the-flashover-container/?fbclid=IwAR1DfYCy1Po12lslRV4NG_yvUIvwaCA04XxhR74Pzpce0lLFzvtVDki10Gc</a></font></p>
</div>
</div> ANALYSIS OF THE COORDINATION OF SUPPRESSION AND VENTILATION IN SINGLE-FAMILY HOMES UL - ANÁLISIS DE LA COORDINACIÓN DE LA SUPRESIÓN Y VENTILACIÓN EN HOGARES UNIFAMILIARES (2020, 437 PAGINAS EN INGLES)tag:hermandadebomberos.ning.com,2020-05-08:3481697:Topic:26043062020-05-08T13:55:19.528ZCREADOR DE LA REDhttp://hermandadebomberos.ning.com/profile/tito
<p><strong><a href="https://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/4847416271?profile=original" rel="noopener" target="_blank"><img class="align-center" src="https://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/4847416271?profile=RESIZE_710x"></img></a></strong></p>
<p></p>
<p><strong>Analysis of the Coordination of Suppression and Ventilation in Single-Family Homes</strong></p>
<p><strong>Análisis de la coordinación de la supresión y ventilación en hogares unifamiliares</strong></p>
<p><strong>19 DE MARZO DE 2020</strong></p>
<p></p>
<p>John Regan Julie Bryant Craig Weinschenk<br></br> UL Firefighter…</p>
<p><strong><a href="https://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/4847416271?profile=original" target="_blank" rel="noopener"><img src="https://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/4847416271?profile=RESIZE_710x" class="align-center"/></a></strong></p>
<p></p>
<p><strong>Analysis of the Coordination of Suppression and Ventilation in Single-Family Homes</strong></p>
<p><strong>Análisis de la coordinación de la supresión y ventilación en hogares unifamiliares</strong></p>
<p><strong>19 DE MARZO DE 2020</strong></p>
<p></p>
<p>John Regan Julie Bryant Craig Weinschenk<br/> UL Firefighter Safety Research Institute</p>
<p></p>
<p><span title="">Este proyecto fue financiado a través de una subvención del Programa de Subsidios de Asistencia a los Bomberos (AFG) de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (DHS) del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en virtud del Programa de Prevención de Incendios y Seguridad: Investigaciones y Desarrollo (EMW-2015-FP-00361).</span> <span title="">Este proyecto de investigación de reserva crítica no sería posible sin esta financiación y apoyo continuo.</span></p>
<p></p>
<p></p>
<p><span title=""><span>La investigación previa a gran escala con el servicio de bomberos se diseñó principalmente para aislar tácticas específicas, a menudo ventilación o supresión, lo que permitió a los investigadores desarrollar recomendaciones basadas en la ciencia relacionadas con los componentes específicos de las operaciones de bombeo estudiadas en condiciones relativamente controladas. El proyecto actual fue más allá de la investigación anterior al llevar a cabo veinte experimentos en ocho estructuras residenciales unifamiliares adquiridas y que combinaron tácticas de terreno para cuantificar el impacto de la coordinación entre las acciones de ventilación y supresión.</span></span></p>
<p></p>
<p><span title=""><br/> <span>Esta serie experimental incluyó incendios en el dormitorio del segundo piso (14 experimentos) y incendios en la cocina del primer piso (6 experimentos). Las principales variables de control estudiadas incluyeron la posición de la aplicación inicial de agua, el método de ventilación y el momento de la ventilación en relación con la aplicación de agua. Las tácticas de ventilación examinadas en estos experimentos incluyeron ventilación horizontal, vertical, presión positiva y ventilación hidráulica, mientras que las tácticas de supresión incluyeron tanto la aplicación de agua interior como la aplicación inicial de agua exterior seguida de la aplicación de agua interior.</span></span></p>
<p></p>
<p><span title=""><br/> <span>Si bien algunos elementos de los experimentos (p. Ej., El plan de piso de la estructura y el clima) dieron como resultado una mayor variabilidad, la lección aprendió a destacar la importancia de tener un enfoque sistemático para la implementación de tácticas. Lo que es más importante, no hubo un aumento significativo de la temperatura fuera de los cuartos de fuego cuando la táctica de ventilación se ejecutó sin coordinación con (poco después o poco antes) el inicio de la supresión.</span></span></p>
<p></p>
<p><span title=""><br/> <span>La efectividad de las acciones de supresión para extinguir el fuego dependía de la capacidad de esas acciones para 1) enfriar las superficies en la sala de incendios y 2) mojar el combustible no quemado. Las acciones de supresión exterior en los incendios del dormitorio del segundo piso resultaron en una disminución de las temperaturas en todo el segundo piso, seguido de un nuevo crecimiento antes de la supresión final a través de las corrientes interiores. Cuando se realizó la supresión exterior en los incendios de la cocina del primer piso, donde era posible una humectación más completa del combustible, no se observó un nuevo crecimiento antes de la supresión interior. Cuando no es posible enfriar la superficie o mojar el combustible debido a la elevación de la sala de incendios, falta de techo u obstáculos, los fi guradores deben considerar medios alternativos de distribución de agua para mejorar la efectividad de las acciones de supresión desde fuera de la sala de incendios.</span></span></p>
<p></p>
<p><span title=""><br/> <span>Las acciones de supresión, ya sea interior o exterior, generalmente resultaron en una disminución de las temperaturas y las concentraciones de gas en lugares donde los ocupantes podrían estar ubicados. Las condiciones mejoraron más rápidamente en los lugares más cercanos a la entrada de la ruta de flujo establecida entre la puerta principal y la sala de incendios. Por esta razón, la apertura de una puerta exterior para obtener acceso debe considerarse como una acción de ventilación importante, tanto en términos de su potencial para causar crecimiento de incendios como de su potencial para mejorar las condiciones de los ocupantes potencialmente atrapados. Después de una supresión efectiva, las operaciones de ventilación de la estructura deben ser igualmente conscientes de los fl ujos de gas, con el objetivo de establecer el fl ujo en todas las áreas donde se pueden ubicar los ocupantes.</span></span></p>
<p></p>
<p><strong>ESTE DOCUMENTO SERA ENVIADO POR WHATS APP</strong></p>
<p><strong>USTED DEBE ESCRIBIR AL EMAIL hermandadebomberos@hotmail.com Y SOLICITAR ESTE MANUAL...DECIDIMOS QUE AL SOLICITARNOS ESTE MANUAL POR EMAIL UNA MANERA VIABLE Y QUE NOS BENEFICIA A TODOS ES QUE NOS MANDES TU CONTACTO DE WHATS APP.</strong></p>
<p></p>
<p><strong>DEBES ENVIARNOS EL NUMERO, TU NOMBRE, DE DONDE ERES Y A QUE SERVICIOS DE EMERGENCIA PERTENECES. Y OBVIO TE ENVIAREMOS EL MANUAL PUBLICADO.</strong></p>
<p></p>
<p><strong>EL DOCUMENTO SERA ENVIADO EN FORMATO PDF. POR LO QUE DEBERÁS TENER EL PROGRAMA EN TU TELÉFONO CELULAR PARA PODER RECIBIRLO Y ABRIRLO.</strong></p> PREVENTING SMOKE GAS IGNITION 2019 - PREVENCIÓN DE IGNICIÓN DE GASES DE HUMO, ACADEMIA DE BOMBEROS DE HOLANDA (HOLANDA, 189 PAGINAS EN INGLES)tag:hermandadebomberos.ning.com,2020-05-08:3481697:Topic:26044332020-05-08T13:40:23.263ZCREADOR DE LA REDhttp://hermandadebomberos.ning.com/profile/tito
<p></p>
<p></p>
<p>PREVENTING SMOKE GAS IGNITION<br></br> De Brandweer academie is onderdeel van het Instituut Fysieke Veiligheid.<br></br> Partial report: experiments with the desktop flashover cabinet</p>
<p></p>
<p><span title="">PREVENCIÓN DE IGNICIÓN DE GASES DE HUMO</span></p>
<p><span>La Academia de Bomberos es parte del Instituto para la Seguridad Física.</span><br></br> <span title="">Informe parcial: experimentos con la oficina del gabinete de flashover…</span></p>
<p></p>
<p></p>
<p></p>
<p></p>
<p></p>
<p>PREVENTING SMOKE GAS IGNITION<br/> De Brandweer academie is onderdeel van het Instituut Fysieke Veiligheid.<br/>
Partial report: experiments with the desktop flashover cabinet</p>
<p></p>
<p><span title="">PREVENCIÓN DE IGNICIÓN DE GASES DE HUMO</span></p>
<p><span>La Academia de Bomberos es parte del Instituto para la Seguridad Física.</span><br/> <span title="">Informe parcial: experimentos con la oficina del gabinete de flashover</span></p>
<p></p>
<p></p>
<p><span title=""><em><span style="text-decoration: underline;"><strong>Detalles de la publicación</strong></span></em><br/> <span> </span><br/>
Academia Holandesa de Bomberos (2019).</span></p>
<p><span title="">Prevención de ignición de gases de humo.</span></p>
<p><span title="">Arnhem: Instituto Holandés para la Seguridad (IFV)<br/> <span> </span><br/>
Comisionado por: Fire Service Academy</span></p>
<p><span title="">Contacto: Lieuwe de Witte Título:</span></p>
<p><span title="">Prevención de la ignición del gas de humo</span></p>
<p><span title="">Fecha: 11 de enero de 2020</span></p>
<p><span title="">Autores: Lieuwe de Witte y Rijk van den Dikkenberg</span></p>
<p><span title="">Líder del proyecto: Rijk van den Dikkenberg</span></p>
<p><span title="">Revisión: Ricardo Weewer, Rudolf van Mierlo</span></p>
<p><span title="">Responsabilidad final: Annemieke Hendriks</span></p>
<p></p>
<p></p>
<p><span title=""><span>La ignición y las explosiones de humo son fenómenos peligrosos para los bomberos, especialmente cuando se realiza un ataque interno. Para evitar que se encienda el humo, se aplican técnicas de enfriamiento de humo. Según la literatura, enfriar el humo evita la ignición cuando se enfría por debajo de la temperatura de autoignición. Además, el enfriamiento reduce la radiación a la que están expuestos los bomberos. Otro fenómeno descrito en la literatura es que el vapor formado durante el enfriamiento hace que el humo sea inerte. Esto es importante, porque es bien sabido que, en la composición correcta con aire, el humo frío aún puede encenderse. Sin embargo, un estudio de literatura realizado por la Academia Holandesa de Bomberos mostró que no hay evidencia científica convincente sobre el grado de inertización, y que se usan diferentes términos en la literatura. Además, existe una discusión global sobre la técnica más fácil y efectiva para enfriar e inertizar el humo.</span><br/> <span> </span><br/>
<span>La Academia Holandesa de Servicios contra Incendios, por lo tanto, inició una investigación sobre el enfriamiento con gas humo. La investigación consta de tres partes. Un estudio aborda la efectividad de diferentes técnicas para enfriar el humo. En segundo lugar, investigamos incendios donde se informan explosiones de humo para descubrir el mecanismo y los factores que influyen. En tercer lugar, el presente informe estudia el efecto de inertización del agua y el nitrógeno en una capa de gas de humo para evitar la ignición del gas de humo. Por razones de seguridad, esto se ha hecho a escala de laboratorio por medio de los llamados gabinetes de escritorio para flashover.</span><br/>
<span> </span><br/>
<span>El propósito de estos experimentos fue determinar si la técnica de enfriamiento de gases de humo existente puede prevenir la ignición del humo (inertización). Sobre la base de este objetivo, se ha formulado la siguiente pregunta principal:</span><br/>
<span> </span><br/>
<em><strong>¿La introducción del agua (vapor o neblina) o nitrógeno en una capa de humo puede evitar la ignición del gas de humo?</strong></em><br/>
<span> </span><br/>
<span>Los experimentos se llevaron a cabo con una mezcla gaseosa fría (20 grados Celsius) de propano y con una mezcla gaseosa caliente (aproximadamente 220 grados Celsius), también de propano, en un gabinete de sobremesa de escritorio. Se agregaron diferentes cantidades de agua pulverizada, vapor y nitrógeno (que solo se usó con la mezcla gaseosa fría) a estas mezclas, después de lo cual se examinó si podían encenderse.</span><br/>
<span> </span><br/>
<span>Los experimentos con mezclas de gases fríos mostraron que solo la adición de 34% o más en volumen de nitrógeno hizo que la mezcla de gases fuera inerte. Esto no fue posible con agua pulverizada o vapor. Los experimentos con mezclas de gases calientes mostraron que el agua podía hacer que la mezcla de gases fuera inerte a un porcentaje en volumen de aproximadamente 42% o más.</span></span></p>
<p></p>
<p></p>
<p><strong>ESTE DOCUMENTO SERA ENVIADO POR WHATS APP</strong></p>
<p><strong>USTED DEBE ESCRIBIR AL EMAIL hermandadebomberos@hotmail.com Y SOLICITAR ESTE MANUAL...DECIDIMOS QUE AL SOLICITARNOS ESTE MANUAL POR EMAIL UNA MANERA VIABLE Y QUE NOS BENEFICIA A TODOS ES QUE NOS MANDES TU CONTACTO DE WHATS APP.</strong></p>
<p></p>
<p><strong>DEBES ENVIARNOS EL NUMERO, TU NOMBRE, DE DONDE ERES Y A QUE SERVICIOS DE EMERGENCIA PERTENECES. Y OBVIO TE ENVIAREMOS EL MANUAL PUBLICADO.</strong></p>
<p></p>
<p><strong>EL DOCUMENTO SERA ENVIADO EN FORMATO PDF. POR LO QUE DEBERÁS TENER EL PROGRAMA EN TU TELÉFONO CELULAR PARA PODER RECIBIRLO Y ABRIRLO.</strong></p> EUROFIREFIGHTER 2 PAUL GRIMWOOD 2017 (LIBRO EN INGLES 480 PAGINAS)tag:hermandadebomberos.ning.com,2019-12-29:3481697:Topic:25894422019-12-29T11:53:19.710ZCREADOR DE LA REDhttp://hermandadebomberos.ning.com/profile/tito
<p><a href="https://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/3792266545?profile=original" rel="noopener" target="_blank"><img class="align-center" src="https://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/3792266545?profile=RESIZE_710x"></img></a></p>
<p></p>
<p></p>
<p><strong><b>DEBES ENVIARNOS TÚ NUMERO DE CONTACTO CORRECTAMENTE ESCRITO A hermandadebomberos@hotmail.com</b></strong></p>
<p><strong><b>TU NOMBRE, DE DONDE ERES Y A QUE SERVICIOS DE EMERGENCIA PERTENECES. Y OBVIO TE ENVIAREMOS EL MANUAL PUBLICADO.</b></strong></p>
<p></p>
<p><strong>ESTE DOCUMENTO SERA COMPARTIDO POR WHATS…</strong></p>
<p><a href="https://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/3792266545?profile=original" target="_blank" rel="noopener"><img src="https://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/3792266545?profile=RESIZE_710x" class="align-center"/></a></p>
<p></p>
<p></p>
<p><strong><b>DEBES ENVIARNOS TÚ NUMERO DE CONTACTO CORRECTAMENTE ESCRITO A hermandadebomberos@hotmail.com</b></strong></p>
<p><strong><b>TU NOMBRE, DE DONDE ERES Y A QUE SERVICIOS DE EMERGENCIA PERTENECES. Y OBVIO TE ENVIAREMOS EL MANUAL PUBLICADO.</b></strong></p>
<p></p>
<p><strong>ESTE DOCUMENTO SERA COMPARTIDO POR WHATS APP</strong></p>
<p><b>USTED DEBE ESCRIBIR AL EMAIL hermandadebomberos@hotmail.com Y SOLICITAR ESTE MANUAL, ADEMAS DADO QUE NO SE PUEDE SUBIR AL SITIO POR SER MUY PESADO EL ARCHIVO Y SI LO SUBIMOS EN OTRA PLATAFORMA NOS PUEDEN BLOQUEAR EL ACCESO ...DECIDIMOS QUE AL SOLICITARNOS ESTE MANUAL POR EMAIL UNA MANERA VIABLE Y QUE NOS BENEFICIA A TODOS ES QUE NOS MANDES TU CONTACTO Y NOS COMUNIQUEMOS POR ESA VÍA.</b></p>
<p></p>
<p><strong>EL DOCUMENTO SERA ENVIADO EN FORMATO PDF. POR LO QUE DEBERÁS TENER EL PROGRAMA PDF EN TU TELÉFONO CELULAR PARA PODER RECIBIRLO Y ABRIRLO</strong></p>
<p></p>
<div><strong><em>Estos documentos son aquellos que nos han enviado nuestros miembros activos y por lo tanto no son nuestros, sino que son de La Hermandad de primeros respondientes ante una emergencia. Cada uno de ustedes es fundamental para generar el cambio superador que nos permitirá mejorar el servicio de respuesta. Si tienes un documento de capacitación que quieras compartir puedes reenviarlo a este correo.</em></strong></div>
<p></p>
<p></p>
<p><strong><span title="">Un manual para comandantes de incendios, ingenieros de diseño de incendios, arquitectos, estudiantes y reguladores de edificios.</span><br/> <br/>
</strong></p>
<p><strong>Paul Grimwood PhD, FIFireE</strong></p>
<p><strong>Kent Fire and Rescue Service</strong></p>
<p><strong><span>Publicado por primera vez en 2017</span></strong></p>
<p></p>
<p><strong><span>Prólogo del comandante del batallón Jerry Tracy FDNY (retirado)</span></strong></p>
<p></p>
<p><strong><span>He sido alumno de Paul Grimwood durante décadas y encuentro interesantes sus principios y paradigmas del servicio de bomberos. Como compañero bombero, creo que "estamos hechos de la misma tela y carácter". Siempre he considerado a Paul un buscador de la verdad para apreciar la eficiencia del agua, las técnicas efectivas de aplicación y los dispositivos utilizados para controlar y extinguir incendios en todo tipo de diseño de construcción, con diversas cargas de combustible. La experiencia que Paul ha adquirido en su carrera le da credibilidad a su trabajo y estudio de este oficio. El hecho de que su trabajo sea reconocido y respetado en los estándares de código dice mucho. Paul no solo ha sido una voz de la razón, sino un defensor de la integración de tácticas apropiadas de extinción y ventilación y la aplicación de flujos de agua efectivos (GPM / LPM) para que sea seguro y exitoso. Él ha presenciado personalmente la eficiencia y la aplicación de la colocación adecuada de las corrientes y flujos de mangueras durante su separación del FDNY durante sus años de servicio pesado en el sur del Bronx. Su observación de la práctica de ventilación del FDNY y de otros departamentos en todo el mundo fue la base de su concepto y sumisión de la ventilación táctica al servicio de bomberos. Paul ha asimilado su experiencia de muchos departamentos en todo el mundo para abarcar las mejores prácticas y una gran comprensión de nuestro desafío colectivo para proporcionar seguridad de vida a las poblaciones a las que servimos.</span></strong></p>
<p></p>
<p><strong><span>Paul ha sido influyente para introducir y estimular nuestra comprensión de la dinámica del fuego que algunos llaman comportamiento del fuego. Paul investigó los eventos del incendio repentino que envolvió una vieja escalera mecánica de madera en la estación de metro de King's Cross en 1987. Treinta personas perecieron en ese desastre, incluido un bombero: Colin Townsley, un oficial de la estación de bomberos Soho en el centro de Londres. Esa investigación reveló y aclaró la dinámica de un incendio que se propaga desde una configuración similar a una zanja (escalera mecánica) en una pendiente ascendente dentro de un túnel como un túnel. Paul ahora ha inoculado el servicio de bomberos para integrar la dinámica de incendios esperada en nuestra planificación previa al incendio, procedimientos operativos estándar del departamento de bomberos, diseños arquitectónicos de estructuras, planes de protección contra incendios, evaluación de códigos y normas y finalmente las críticas y evaluaciones de nuestros éxitos o fracasos en El fuego del suelo.<br/> <br/>
Nuestro equipo y aplicación en extinción pueden ser diferentes en este lado del estanque, pero nuestra ideología es la misma. Paul tiene la capacidad de presentar un enfoque lógico 'proactivo', enfrentando el desafío de reducir el 'retraso temporal' o, como aquí en Norteamérica, usamos el término 'tiempo reflejo' para colocar agua en el fuego, desde el momento en que son notificados a nuestra intervención. Paul presenta una metodología probada por la experiencia y promueve la profesionalidad en todos los aspectos de nuestro servicio. Deseo agradecer a Paul por sus invaluables contribuciones para educar al servicio de bomberos y a todos aquellos asociados con la seguridad contra incendios.</span></strong></p>
<p></p>
<p><strong><a href="https://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/3792279489?profile=original" target="_blank" rel="noopener"><img src="https://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/3792279489?profile=RESIZE_710x" class="align-center"/></a></strong></p>
<p></p>
<p></p>
<p></p>
<p></p>
<p></p>
<p></p> FORMACIÓN FLASHOVER - TANTAD - POR PIERRE LOUIS LAMBALLAIS EN ESPAÑOLtag:hermandadebomberos.ning.com,2019-06-17:3481697:Topic:25698582019-06-17T14:45:44.958ZCREADOR DE LA REDhttp://hermandadebomberos.ning.com/profile/tito
<p><a href="https://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/2976438053?profile=original" rel="noopener" target="_blank"><img class="align-full" src="https://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/2976438053?profile=RESIZE_710x"></img></a></p>
<p><strong>ESTE DOCUMENTO SERA COMPARTIDO POR WHATS APP</strong></p>
<p><b>USTED DEBE ESCRIBIR AL EMAIL hermandadebomberos@hotmail.com Y SOLICITAR ESTE MANUAL, ADEMAS DADO QUE NO SE PUEDE SUBIR AL SITIO POR SER MUY PESADO EL ARCHIVO Y SI LO SUBIMOS EN OTRA PLATAFORMA NOS PUEDEN BLOQUEAR EL ACCESO ...DECIDIMOS QUE AL SOLICITARNOS ESTE MANUAL POR EMAIL UNA…</b></p>
<p><a href="https://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/2976438053?profile=original" target="_blank" rel="noopener"><img src="https://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/2976438053?profile=RESIZE_710x" class="align-full"/></a></p>
<p><strong>ESTE DOCUMENTO SERA COMPARTIDO POR WHATS APP</strong></p>
<p><b>USTED DEBE ESCRIBIR AL EMAIL hermandadebomberos@hotmail.com Y SOLICITAR ESTE MANUAL, ADEMAS DADO QUE NO SE PUEDE SUBIR AL SITIO POR SER MUY PESADO EL ARCHIVO Y SI LO SUBIMOS EN OTRA PLATAFORMA NOS PUEDEN BLOQUEAR EL ACCESO ...DECIDIMOS QUE AL SOLICITARNOS ESTE MANUAL POR EMAIL UNA MANERA VIABLE Y QUE NOS BENEFICIA A TODOS ES QUE NOS MANDES TU CONTACTO Y NOS COMUNIQUEMOS POR ESA VÍA.</b></p>
<p></p>
<p><b>DEBES ENVIARNOS TÚ NUMERO DE CONTACTO CORRECTAMENTE ESCRITO, TU NOMBRE, DE DONDE ERES Y A QUE SERVICIOS DE EMERGENCIA PERTENECES. Y OBVIO TE ENVIAREMOS EL MANUAL PUBLICADO.</b></p>
<p></p>
<p><strong>EL DOCUMENTO SERA ENVIADO EN FORMATO PDF. POR LO QUE DEBERÁS TENER EL PROGRAMA PDF EN TU TELÉFONO CELULAR PARA PODER RECIBIRLO Y ABRIRLO.</strong></p>
<p></p>
<p></p>
<p></p>
<p>Pierre-Louis Lamballais</p>
<p>Karla Marina Gomes-Pereira</p>
<p></p>
<p></p>
<p>Introducción</p>
<p></p>
<p>En este documento explica la construcción e instalación de un contenedor de formación "flashover" tipo "contenedor de ataque" con la zona de incendio a nivel del suelo. Esta cámara permite la observación de la evolución de los incendios, la práctica de pulsos para enfriar el humo y el ataque de fuego. Este simulador es compatible con el protocolo de la quema y el material didáctico proporcionado por Tantad (<a href="http://www.tantad.com">http://www.tantad.com</a>).</p>
<p></p>
<p></p>
<p><strong>La formación de formadores</strong></p>
<p></p>
<p><strong>Este artículo describe la creación de un sistema simulador de incendio. Este documento no constituye una prueba suficiente para llevar a cabo dicha formación, lo que requieren una capacitación especial. Nuestra parte, declinamos toda responsabilidad y llamamos su atención sobre el hecho de que el uso de dicho material sin formación previa o formación insuficiente no es ni coherente ni validado por Tantad y puede ser extremadamente peligroso. Tantad organiza cursos de formación y proporciona un conjunto completo de los documentos. </strong></p>
<p></p>
<p></p> UN INCENDIO QUE SUFRE LA FALTA DE AIRE...- ARTICULO DE KAREL LAMBERT TRADUCIDO POR JUAN ESTEBAN KUNSTMANNtag:hermandadebomberos.ning.com,2019-02-03:3481697:Topic:25194272019-02-03T14:02:38.464ZCREADOR DE LA REDhttp://hermandadebomberos.ning.com/profile/tito
<p><a href="https://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/948427948?profile=original" rel="noopener" target="_blank"><img class="align-center" src="https://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/948427948?profile=RESIZE_710x"></img></a></p>
<p><span style="font-size: 14pt;"><strong>DOCUMENTO DE DESCARGA EN PDF:</strong></span></p>
<p><span style="font-size: 14pt;"><strong><a href="https://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/951950460?profile=original" rel="noopener" target="_blank">Un incendio que sufre la falta de aire....pdf</a></strong></span></p>
<p></p>
<p></p>
<p>En el artículo…</p>
<p><a href="https://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/948427948?profile=original" target="_blank" rel="noopener"><img src="https://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/948427948?profile=RESIZE_710x" class="align-center"/></a></p>
<p><span style="font-size: 14pt;"><strong>DOCUMENTO DE DESCARGA EN PDF:</strong></span></p>
<p><span style="font-size: 14pt;"><strong><a href="https://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/951950460?profile=original" target="_blank" rel="noopener">Un incendio que sufre la falta de aire....pdf</a></strong></span></p>
<p></p>
<p></p>
<p>En el artículo anterior vimos el triángulo del fuego y el desarrollo del incendio ventilado.<br/> Esa es la manera en que un fuego se desarrollará si hay suficiente aire (oxígeno). Pero es<br/>
una realidad que no estamos construyendo nuestros edificios de la misma forma que hace<br/>
cincuenta años. El doble acristalamiento altamente aislante, es un estándar hoy en día. El<br/>
espesor promedio de techos y paredes ha aumentado el doble hoy en día. Y los edificios<br/>
se están volviendo más y más herméticos. En las llamadas casas pasivas de bajo consumo<br/>
energético las paredes y los techos tienen igualmente una capa hermética en el interior.<br/>
Estas casas transmitirán mucha menos energía hacia el exterior, permanecen más cálidas<br/>
en invierno y frescas en verano. Por lo tanto durante un incendio mucha más energía se<br/>
mantendrá a disposición del fuego. Y encima de eso hay mucho menos aire presente para<br/>
la combustión. Esto se debe a que el doble acristalamiento permanece intacto mucho más<br/>
tiempo que el acristalamiento simple. Es lógico que vayamos a obtener un comportamiento<br/>
de fuego diferente.</p>
<p></p>
<p></p>