CONCLUSIONES: ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE "REGULACIÓN" QUE DEJO LA EXPLOSIÓN EN HOSPITAL DE NIÑOS DE MÉXICO - LA HERMANDAD DE BOMBEROS2024-03-29T02:29:34Zhttp://hermandadebomberos.ning.com/forum/topics/conclusiones-algunas-consideraciones-sobre-regulacion-que-dejo-la?groupUrl=investigacion-de-explosiones-e-incendios&commentId=3481697%3AComment%3A2224987&xg_source=msg_com_gr_forum&feed=yes&xn_auth=nouno de los factores es la fa…tag:hermandadebomberos.ning.com,2015-04-20:3481697:Comment:22458432015-04-20T17:54:32.453ZGregorio Arias Gòmezhttp://hermandadebomberos.ning.com/profile/GregorioAriasGomez
<p><br></br> uno de los factores es la falta de capacitacion de las tres partes involucradas en el siniestro ( Bomberos, Personal de la Compañia y Personal del Hospital al no tener toma de desición para haber realizado una accion positiva para realizar la evacuación sobre todo del Personal del Hospital.<br></br> <cite>Eduardo Lopez dice:…</cite></p>
<p><br/> uno de los factores es la falta de capacitacion de las tres partes involucradas en el siniestro ( Bomberos, Personal de la Compañia y Personal del Hospital al no tener toma de desición para haber realizado una accion positiva para realizar la evacuación sobre todo del Personal del Hospital.<br/> <cite>Eduardo Lopez dice:</cite></p>
<blockquote cite="http://hermandadebomberos.ning.com/forum/topics/conclusiones-algunas-consideraciones-sobre-regulacion-que-dejo-la?groupUrl=investigacion-de-explosiones-e-incendios&commentId=3481697%3AComment%3A2224987&xg_source=msg_com_gr_forum#3481697Comment2232389"><div><div class="xg_user_generated"><p> Evidentemente muchos factores potencializaron la explosión de mezcla rica en gas-aire:</p>
<p>Factores Climáticos.</p>
<p>Factor Humano (Negligencia, Impericia y Acción Pasiva).</p>
<p>Factores Administrativos (Emisión de permiso de trabajo seguro, activación de Plan de Emergencia, activación del plan de alarma y activación de plan de desalojo )</p>
<address>Factor de Ingeniería de diseño (falla de diseño de ubicación de tanques gases)</address>
<p></p>
<p><br/><a href="http://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/2770951207?profile=original" target="_self"><img width="721" src="http://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/2770951207?profile=RESIZE_1024x1024" width="721" class="align-center"/></a></p>
</div>
</div>
</blockquote> Eduardo Lopez dice:
Eviden…tag:hermandadebomberos.ning.com,2015-04-20:3481697:Comment:22458402015-04-20T17:50:56.402ZGregorio Arias Gòmezhttp://hermandadebomberos.ning.com/profile/GregorioAriasGomez
<p><br></br> <br></br> <cite>Eduardo Lopez dice:</cite></p>
<blockquote cite="http://hermandadebomberos.ning.com/forum/topics/conclusiones-algunas-consideraciones-sobre-regulacion-que-dejo-la?groupUrl=investigacion-de-explosiones-e-incendios&commentId=3481697%3AComment%3A2224987&xg_source=msg_com_gr_forum#3481697Comment2232389"><div><div class="xg_user_generated"><p> Evidentemente muchos factores potencializaron la explosión de mezcla rica en gas-aire:</p>
<p>Factores Climáticos.</p>
<p>Factor…</p>
</div>
</div>
</blockquote>
<p><br/> <br/> <cite>Eduardo Lopez dice:</cite></p>
<blockquote cite="http://hermandadebomberos.ning.com/forum/topics/conclusiones-algunas-consideraciones-sobre-regulacion-que-dejo-la?groupUrl=investigacion-de-explosiones-e-incendios&commentId=3481697%3AComment%3A2224987&xg_source=msg_com_gr_forum#3481697Comment2232389"><div><div class="xg_user_generated"><p> Evidentemente muchos factores potencializaron la explosión de mezcla rica en gas-aire:</p>
<p>Factores Climáticos.</p>
<p>Factor Humano (Negligencia, Impericia y Acción Pasiva).</p>
<p>Factores Administrativos (Emisión de permiso de trabajo seguro, activación de Plan de Emergencia, activación del plan de alarma y activación de plan de desalojo )</p>
<address>Factor de Ingeniería de diseño (falla de diseño de ubicación de tanques gases)</address>
<p></p>
<p><br/><a href="http://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/2770951207?profile=original" target="_self"><img width="721" src="http://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/2770951207?profile=RESIZE_1024x1024" width="721" class="align-center"/></a></p>
</div>
</div>
</blockquote> Evidentemente muchos factore…tag:hermandadebomberos.ning.com,2015-03-03:3481697:Comment:22323892015-03-03T11:36:46.240ZEduardo Lopezhttp://hermandadebomberos.ning.com/profile/EduardoLoepz
<p> Evidentemente muchos factores potencializaron la explosión de mezcla rica en gas-aire:</p>
<p>Factores Climáticos.</p>
<p>Factor Humano (Negligencia, Impericia y Acción Pasiva).</p>
<p>Factores Administrativos (Emisión de permiso de trabajo seguro, activación de Plan de Emergencia, activación del plan de alarma y activación de plan de desalojo )</p>
<address>Factor de Ingeniería de diseño (falla de diseño de ubicación de tanques gases)…</address>
<p></p>
<p><br></br></p>
<p> Evidentemente muchos factores potencializaron la explosión de mezcla rica en gas-aire:</p>
<p>Factores Climáticos.</p>
<p>Factor Humano (Negligencia, Impericia y Acción Pasiva).</p>
<p>Factores Administrativos (Emisión de permiso de trabajo seguro, activación de Plan de Emergencia, activación del plan de alarma y activación de plan de desalojo )</p>
<address>Factor de Ingeniería de diseño (falla de diseño de ubicación de tanques gases)</address>
<p></p>
<p><br/><a href="http://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/2770951207?profile=original" target="_self"><img width="721" src="http://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/2770951207?profile=RESIZE_1024x1024" width="721" class="align-center"/></a></p> Hay en consideracion algunas…tag:hermandadebomberos.ning.com,2015-02-01:3481697:Comment:22251602015-02-01T15:17:47.418ZJames Larrahondo Possuhttp://hermandadebomberos.ning.com/profile/JamesLarrahondoPossu
<p>Hay en consideracion algunas dudas en las fallas o errores que generaron el accidente, a reflexion personal todo parte en los protocolos de seguridad en todos riesgo, no solo en Mexico, son considerados engorrosos de cumplir por el personal que ejecuta una labor o tarea.</p>
<p>Son tan importantes en la seguridad por cuanto el personal dentra al limbo del exceso de la confianza en la ejecucion de sus tareas y alli donde llega involuntariamente a un accidente individual o…</p>
<p>Hay en consideracion algunas dudas en las fallas o errores que generaron el accidente, a reflexion personal todo parte en los protocolos de seguridad en todos riesgo, no solo en Mexico, son considerados engorrosos de cumplir por el personal que ejecuta una labor o tarea.</p>
<p>Son tan importantes en la seguridad por cuanto el personal dentra al limbo del exceso de la confianza en la ejecucion de sus tareas y alli donde llega involuntariamente a un accidente individual o colectivo.</p>
<p>Estas capacitaciones y protocolos son responsabilidad de las empresas prestadoras del servicio, pero deben ser supervisados al menos por una persona del grupo de emergencia o de seguridad que se tenga al cumplimiento de las Normas de Seguridad Industrial en identificacion de riesgos, por parte de la institucion que recibe el servicio.</p>
<p>Si es oportuno este llamado de atencion para toda America.</p>
<div style="display: none;" id="__hggasdgjhsagd_once"></div> Excelente recopilación de dat…tag:hermandadebomberos.ning.com,2015-01-31:3481697:Comment:22249872015-01-31T16:22:25.074ZEd Luna Maggihttp://hermandadebomberos.ning.com/profile/EduardoLunaMaggi
<p>Excelente recopilación de datos.</p>
<p>Aunque surgen algunas dudas como ¿y las válvulas de cierre de emergencia?, el personal de Gas Expres Nieto ¿estaba capacitado?</p>
<p>Los autotanques de reparto de GLP utilizados en gran parte del país por esta compañía son IZUZU con configuración MC-331, TC331, SCT-331 en su versión "Bobtail". Esta confirguración tiene diferentes sistemas estándares de seguridad por lo que la causa raíz puede deberse a estos dos factores: </p>
<p>Falta de capacitación…</p>
<p>Excelente recopilación de datos.</p>
<p>Aunque surgen algunas dudas como ¿y las válvulas de cierre de emergencia?, el personal de Gas Expres Nieto ¿estaba capacitado?</p>
<p>Los autotanques de reparto de GLP utilizados en gran parte del país por esta compañía son IZUZU con configuración MC-331, TC331, SCT-331 en su versión "Bobtail". Esta confirguración tiene diferentes sistemas estándares de seguridad por lo que la causa raíz puede deberse a estos dos factores: </p>
<p>Falta de capacitación de personal o daño a tren de válvulas anterior al cierre de emergencia (por falta de mantenimiento o daño durante la circulación del auto tanque).</p>
<p>Sin lugar a dudas algo que también contribuyo fue la configuración de obra civil del hospital en donde nunca se pensó en la instalación segura de servicios auxiliares y de alto riesgo.</p>
<p>No existen protocolos o procedimientos efectivos de abastecimiento, autorización de descarga, entrega recepción o fueron pasados totalmente por alto.</p>
<p>En general una tragedia, pero si una llamada de atención más a las autoridades de México ya que la normativa de SCT, STPS, SENER, Hospitales y Protección Civil es muy escueta y la poca existente es letra muerta al no ser aplicada.</p>