STANDARD FOR WATER TANKS FOR PRIVATE FIRE PROTECTION 2023 EDITION
NORMA PARA TANQUES DE AGUA PARA PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS PRIVADOS EDICIÓN 2023
NFPA 22
Norma para tanques de agua para protección privada contra incendios
Edición 2023
Esta edición de NFPA 22, Norma para tanques de agua para protección privada contra incendios, fue preparada por el Comité Técnico sobre Tanques de Agua. Fue emitida por el Consejo de Normas el 14 de abril de 2022, con fecha de vigencia el 4 de mayo de 2022, y reemplaza todas las ediciones anteriores.
Esta edición de NFPA 22 fue aprobada como Norma Nacional Estadounidense el 4 de mayo de 2022.
Origen y desarrollo de NFPA 22
En 1909, el Comité de Tanques de Gravedad de NFPA desarrolló la Norma sobre Tanques de Gravedad. Se consideraron enmiendas en 1912 y 1913, y la norma se adoptó en 1914. Se adoptaron ediciones revisadas o enmendadas en 1915, 1917, 1918, 1919, 1922, 1926, 1928, 1930, 1931, 1933, 1936, 1941, 1949 y 1950.
El nombre del comité se cambió a Comité de Tanques Posteriores, y sus recomendaciones dieron lugar a cambios adoptados en 1957, 1958, 1962, 1965, 1967, 1970, 1971, 1974, 1976, 1978, 1981 y 1987.
Tanques distintos de los tanques de gravedad (que, en ese momento, Los tanques de presión (anteriormente cubiertos por las Normas para sistemas de rociadores) se trataron por primera vez en 1915 y los tanques de calefacción se trataron en 1922. El título de la norma se ha modificado periódicamente para reflejar el alcance ampliado de la norma.
La edición de 1993 proporcionó nuevos requisitos ecológicos para los sistemas de revestimiento de tanques. Se incluyeron dos capítulos nuevos para cubrir el diseño y la construcción de tanques de acero atornillados y tanques de hormigón. También se incluyó información sobre tanques de fibra de vidrio. Estos cambios, junto con otros cambios editoriales, reflejaron la información actual para el diseño de tanques de almacenamiento de agua.
La edición de 1996 de la NFPA 22 consolidó la información sobre el cuidado y el mantenimiento de los tanques en un solo capítulo. Las revisiones posteriores abordaron la resistencia a la corrosión de ciertos componentes de los tanques, el acceso a los tanques, el monitoreo de las condiciones internas y las tensiones estructurales a las que están sujetos los tanques. Las cifras del Apéndice B se revisaron para reflejar las prácticas actuales. También se realizaron cambios editoriales.
La edición de 1998 abordó aún más los problemas ambientales. Todos los requisitos de inspección, prueba y mantenimiento se eliminaron y se agregaron al capítulo correspondiente de la edición de 1998 de NFPA 25, Norma para la inspección, prueba y mantenimiento de sistemas de protección contra incendios a base de agua.
La edición de 2003 se modificó para cumplir con el Manual de estilo para documentos de comités técnicos de NEPA, edición de 2000. Se actualizaron las publicaciones de referencia.
La edición de 2008 reconoció el uso de tanques de plástico reforzado con fibra de vidrio (FRP) con un nuevo Capítulo 11. Los requisitos de prueba de aceptación se consolidaron en un nuevo Capítulo 17, "Requisitos de prueba de aceptación", para mejorar la facilidad de uso.
La edición de 2013 agregó requisitos de dimensionamiento para tanques de ruptura en el Capítulo 4 y procedimientos de dimensionamiento para tanques de presión en el material del anexo del Capítulo 7. Se definió el término tanque de succión y se revisaron los requisitos para placas antivórtice. La Tabla 5.4 se actualizó para alinearla con los estándares actuales de la industria.
La edición de 2018 modificó sustancialmente los Capítulos 5 y 6. En el Capítulo 5 se eliminaron todos los requisitos duplicados de AVITVl'A DlOO y se hizo una referencia a AWWA 0100; los requisitos específicos para la protección contra incendios permanecen en el Capítulo 5. En el Capítulo 6 se eliminaron todos los requisitos duplicados de AWWA 0103 y se hizo una referencia a AWWA Dl03; los requisitos específicos para la protección contra incendios permanecen en el Capítulo 6. Los requisitos para válvulas de retención en la tubería de descarga de un tanque de succión se aclararon en el Capítulo 14, y los requisitos de reparación de tanques se modificaron exigiendo que se sigan los procedimientos de deterioro de NFPA 25. El Capítulo 16 agregó nuevos criterios para calentadores de inmersión eléctricos, y se eliminó el mapa de temperatura media más baja de un día en lugar de usar el cálculo para determinar las necesidades de calentamiento del tanque.
La edición de 2023 se revisó para eliminar secciones redundantes para brindar claridad. Se han actualizado las secciones relacionadas con cargas externas, como viento, nieve y requisitos de carga viva, para reconocer otras normas y reemplazar enfoques de diseño obsoletos. Se han actualizado los requisitos de dimensionamiento de tanques para garantizar que se tenga en cuenta la presión de succión de la bomba al diseñar tanques de agua. Las características de construcción de tanques de agua se han actualizado de acuerdo con las normas recientemente referenciadas, y la norma ha reconocido otras normas aplicables. Se han incorporado requisitos de válvulas adicionales para mejorar la capacidad de mantenimiento. Se han proporcionado distancias de separación de la línea de llenado y la tubería de succión para evitar la cavitación en la bomba contra incendios. Se realizaron correcciones editoriales, como conversiones de unidades, cuando correspondía. Se han actualizado las referencias a los últimos códigos y normas aplicables.
ESTE DOCUMENTO ESTA DISPONIBLE PARA NUESTROS MIEMBROS ACTIVOS, EL CUAL SERA ENVIADO POR "TELEGRAM". USTED DEBE ESCRIBIR AL EMAIL hermandadebomberos@hotmail.com Y SOLICITAR ESTE MANUAL...DECIDIMOS QUE AL SOLICITARNOS ESTE MANUAL POR EMAIL UNA MANERA VIABLE Y QUE NOS BENEFICIA A TODOS ES QUE NOS MANDES TU CONTACTO DE TELEGRAM.