INVESTIGACIÓN EXPERIMENTAL DE UN ENCAPSULADOR DE MICELAS F-500 PARA SUPRIMIR EL FUEGO DE BATERÍAS DE FOSFATO DE IONES DE LITIO Y ENFRIAMIENTO RÁPIDO
ELSEVIER REVISTA DE PREVENCIÓN DE PÉRDIDAS EN LAS INDUSTRIAS DE PROCESOS OCTUBRE DE 2022
POR SHUAI YUAN, CHONGYE CHANG, JIANQI ZHANG Y YIFAN LIU, XINMING QIAN,
El mecanismo de extinción del encapsulador de micelas se presenta en primer lugar para extinguir el fuego del módulo de batería de iones de litio y la propagación de fugas térmicas.
• El encapsulador de micelas suprime la batería de iones de litio mediante la combinación de una excelente capacidad de enfriamiento y la absorción de gases explosivos.
• La capacidad de enfriamiento del encapsulador de micelas es tres veces mayor que la de la neblina de agua en el módulo de la batería de iones de litio en llamas.
• El efecto de enfriamiento es una de las formas más efectivas no solo en el fuego LIB sino también en la supresión de la propagación térmica fuera de control.
La fuga térmica (TR) en baterías de iones de litio (LIB) y los incendios de LIB han atraído una cantidad considerable de atención. En este estudio, se investigó experimentalmente el encapsulador de micelas F-500 para comprender su efecto de extinción y su capacidad de enfriamiento para las celdas de fosfato de hierro y litio (LFP) en módulos. Los gases producidos por las baterías fueron recolectados y analizados.
Se compararon y discutieron la eficacia de extinción y la capacidad de enfriamiento de una solución de F-500 al 3 % y una neblina de agua pura (WM). Además, se evaluó la concentración de H2 durante las pruebas. Los resultados experimentales mostraron que H 2es el principal gas liberado durante la fuga térmica. La combustión de las baterías LFP requiere encendido externo y propagación de TR intensificada por el fuego en el módulo de batería LFP.
La capacidad de enfriamiento de la solución F-500 al 3 % fue apropiadamente tres veces mayor que la de WM según los cálculos de reducción de temperatura. La concentración máxima de H 2fue de 14 ppm cuando se empleó el encapsulador de micelas, mientras que la concentración máxima fue de 217 ppm cuando se aplicó WM. Los mecanismos de control se discutieron cualitativamente comparando la conexión entre la fuga térmica y el progreso del fuego. El efecto de enfriamiento se identificó como el factor más significativo no solo para extinguir rápidamente las llamas LIB sino también para prevenir la propagación de TR. Se espera que estos resultados proporcionen pautas para combatir incendios LIB y para enfriar sistemas LIB.
ESTE DOCUMENTO DISPONIBLE PARA NUESTROS MIEMBROS ACTIVOS, EL CUAL SERA ENVIADO POR TELEGRAM. USTED DEBE ESCRIBIR AL EMAIL hermandadebomberos@hotmail.com Y SOLICITAR ESTE MANUAL...DECIDIMOS QUE AL SOLICITARNOS ESTE MANUAL POR EMAIL UNA MANERA VIABLE Y QUE NOS BENEFICIA A TODOS ES QUE NOS MANDES TU CONTACTO DE TELEGRAM.