![](https://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/12305419863?profile=RESIZE_710x)
TAPA UN ANÁLISIS DE LOS SISTEMAS DE REABASTECIMIENTO DE AIRE RESPIRABLE PARA BOMBEROS 2021
AN ANALYSIS OF FIREFIGHTER BREATHING AIR REPLENISHMENT SYSTEMS 2021
Los criterios para la instalación de sistemas de reabastecimiento de aire respirable para bomberos (FARS) están contenidos en el Código Uniforme de Plomería. La edición de 2018 de NFPA 1 agregó el Anexo F que hace referencia a las disposiciones del Apéndice F del Código Uniforme de Plomería. Durante las discusiones del Comité Técnico del Código contra Incendios NFPA 1 sobre el tema de los sistemas de reabastecimiento de aire respirable para bomberos, surgieron numerosas preguntas en cuanto a lo apropiado de los criterios de instalación, el uso real en el campo por parte de los bomberos, la seguridad de dicho sistema, el mantenimiento y el rendimiento de los sistemas en uso. Debido a su importancia e impacto en los bomberos, existe incertidumbre sobre qué código o norma debería mantener la mayoría de los requisitos para estos sistemas.
El objetivo de este proyecto es analizar y revisar los requisitos de los códigos y la literatura existentes para proporcionar orientación sobre el uso y la eficacia de estos sistemas de reabastecimiento de aire respirable para bomberos. Este proyecto está compuesto por las siguientes tareas:
Tarea 1: Revisión de la literatura. Proporcionar información sobre los sistemas de reabastecimiento de aire respirable para bomberos, su uso, costo y requisitos de inspección, pruebas y mantenimiento, abordando específicamente lo siguiente:
• ¿Qué son los sistemas de reabastecimiento de aire respirable para bomberos?
• ¿Cuáles son las necesidades y casos de uso de estos sistemas en edificios específicos?
• ¿Cuáles son los requisitos del código actual para su instalación?
• ¿Cuáles son los requisitos del código actual para sus requisitos ITM?
• ¿Cuáles son los costos de instalación e ITM de estos sistemas?
Tarea 2: Análisis Costo-Beneficio. Con base en los hallazgos de la tarea 1, realice un análisis de costo-beneficio para al menos dos escenarios en los que se puedan instalar sistemas de reabastecimiento de aire respirable para extinción de incendios.
Tarea 3: Embalaje y Difusión. Con base en la información recopilada anteriormente, desarrollar un informe final que será publicado en el sitio web de la Fundación.
La Fire Protection Research Foundation expresa su gratitud a los autores del informe, Simin Gu y al Dr. Prabodh Panindre, quienes trabajan en el Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Nueva York, ubicado en 6 Metrotech Center, Brooklyn, NY, EE. UU. La Research Foundation agradece la orientación brindada por los panelistas técnicos del proyecto y todos los demás que contribuyeron a este esfuerzo de investigación. También se agradece a la Asociación Nacional de Protección contra Incendios (NFPA) por proporcionar el financiamiento del proyecto a través del Fondo Anual de Investigación de la NFPA.
El contenido, las opiniones y las conclusiones contenidas en este informe son responsabilidad exclusiva de los autores y no necesariamente representan los puntos de vista de la Fire Protection Research Foundation, NFPA, el Panel Técnico o los Patrocinadores. La Fundación no ofrece ninguna garantía en cuanto a la exactitud o integridad de la información publicada en este documento. Acerca de la Fundación de Investigación de Protección contra Incendios
ESTE DOCUMENTO DISPONIBLE PARA NUESTROS MIEMBROS ACTIVOS, EL CUAL SERA ENVIADO POR TELEGRAM. USTED DEBE ESCRIBIR AL EMAIL hermandadebomberos@hotmail.com Y SOLICITAR ESTE MANUAL...DECIDIMOS QUE AL SOLICITARNOS ESTE MANUAL POR EMAIL UNA MANERA VIABLE Y QUE NOS BENEFICIA A TODOS ES QUE NOS MANDES TU CONTACTO DE TELEGRAM.