Comprender y combatir los incendios de sótano
Understanding and Fighting Basement Fires
UL Firefighter Safety Research Institute
Preparado para la Sociedad Internacional de Instructores del Servicio de Bomberos Con el apoyo del DHS / FEMA
Asistencia al programa de subvenciones para bomberos
Muchos bomberos han resultado heridos o muertos al intentar extinguir un incendio en el sótano o en un nivel por debajo de ellos. Investigaciones anteriores han demostrado que los incendios en los sótanos presentan un alto riesgo para los bomberos.
Este riesgo proviene de un colapso inesperado del piso y altas temperaturas. Investigaciones anteriores también indicaron que las herramientas que los bomberos han utilizado tradicionalmente para determinar la integridad estructural del piso ofrecen poco valor con una construcción liviana. Experimentos anteriores en sótanos pequeños han indicado que el método más eficaz para combatir un incendio en el sótano puede ser desde el exterior del edificio.
Este estudio fue más allá de una investigación anterior al aumentar el tamaño del sótano e incorporar tres condiciones diferentes de ventilación y acceso al sótano. Esas condiciones de acceso incluyen ningún acceso exterior al sótano, acceso exterior limitado al sótano y acceso exterior al sótano. Los resultados de los experimentos muestran la importancia de identificar un incendio en el sótano, controlar la ventilación y hacer fluir un chorro de manguera efectivo hacia el sótano desde una posición ventajosa, lo antes posible.
Estos experimentos destacaron la importancia de identificar un incendio en el sótano durante la evaluación y, posteriormente, elegir las tácticas adecuadas que coordinen la ventilación con la supresión. En todos los experimentos, el fuego del sótano tenía ventilación limitada. Se demostró que la ventilación adicional sin supresión aumenta el peligro para los ocupantes atrapados en la estructura. Se utilizaron varias boquillas y electrodomésticos para hacer fluir agua al sótano. Los chorros de agua aplicados a través del piso, a través de una pequeña ventana alejada del foco del incendio y a través de una puerta de acceso al nivel del sótano controlaron el incendio y redujeron el peligro en toda la estructura.
La aplicación eficaz de agua en el sótano enfrió los gases del fuego para evitar descargas disruptivas, ralentizó la destrucción de la estructura y redujo el peligro de incendio. Esta acción hizo posibles las condiciones de entrada a un sótano con quema activa para un bombero completamente protegido. La aplicación eficaz de agua también apoyó las operaciones de búsqueda y redujo la amenaza del calor y los gases tóxicos para los ocupantes atrapados. A los ocupantes aislados del entorno del incendio mediante una puerta cerrada u otros medios se les proporcionó protección adicional en comparación con las condiciones en las habitaciones abiertas al entorno del incendio.
ESTE DOCUMENTO DISPONIBLE SOLO PARA NUESTROS MIEMBROS ACTIVOS, EL CUAL SERA ENVIADO POR WHATS APP
USTED DEBE ESCRIBIR AL EMAIL hermandadebomberos@hotmail.com Y SOLICITAR ESTE MANUAL...DECIDIMOS QUE AL SOLICITARNOS ESTE MANUAL POR EMAIL UNA MANERA VIABLE Y QUE NOS BENEFICIA A TODOS ES QUE NOS MANDES TU CONTACTO DE WHATS APP.
DEBES ENVIARNOS EL NUMERO, TU NOMBRE, DE DONDE ERES Y A QUE SERVICIOS DE EMERGENCIA PERTENECES. Y OBVIO TE ENVIAREMOS EL MANUAL PUBLICADO.
EL DOCUMENTO SERA ENVIADO EN FORMATO PDF. POR LO QUE DEBERÁS TENER EL PROGRAMA EN TU TELÉFONO CELULAR PARA PODER RECIBIRLO Y ABRIRLO.