Gráfico realizado por Ed Hartin CFBT-US.com & Paul Grimwood Firetactics.com
"CUIDADO! Humo Blanco" / Articulo escrito por Paul Grimwood
Para el sitio web Firetactics.com
CUIDADO! Humo Blanco
Una cita reciente (agosto de 2007) de un Fire Marshal del Condado en la investigación del fallecimiento -LODD - (Caídos en la linea del deber) de dos bomberos de California ....
"Una explosión de humo ocurre cuando una gran acumulación de humo se vuelve muy caliente en el interior de una habitación, y la nube se inflama toda de una sola vez" - dijo el Fire Marshal del condado.
"Una descarga disruptiva es más o menos lo mismo sin humo".
Pero, ¿es esta afirmación verdadera? Bueno, no exactamente .... aquí hay algunos puntos importantes a tener en cuenta ....
*Una "explosión de humo" también puede implicar humo frío
*Una explosión de humo consiste en una capa de humo inflamable contenido ya existente dentro de sus límites de inflamabilidad
*Todo lo que se necesita es una fuente de ignición
*Una mezcla rica de gases sobrecalentados en fuego humo puede 'auto-ignición "
Todo lo que se necesita en este caso es aire - esto no es realmente el reflejo de una explosión de humo
*"La Explosión" Un humo suele causar daño estructural causado por las ondas de presión, mientras que el evento menor, llamado 'flash-fire' no
*Cuando se produce una descarga disruptiva, existe generalmente un montón de humo que lo acompaña
*Explosiones de humo suelen ocurrir con el humo / el gas / aire pre-mezcla por debajo de 650oC ya que si la temperatura es superior a esta (ver gráfico) los gases lo más probable auto ignición
Haga clic para ampliar la imagen ....
Paul Grimwood. Informes sobre varios incidentes que han causado graves pérdidas de vida - Hay un factor común que ha definido hasta ahora ha sido pasado por alto - la advertencia HUMO BLANCO!
Un incidente reciente en el Reino Unido (2004), donde dos bomberos perdieron la vida reitera nuestras advertencias anteriores sobre "condiciones de humo blanco" como una señal de advertencia clásica para una explosión de humo inminente.
Un incendio de sótano se había desarrollado lentamente con cantidades de calor "promedio" para crear las condiciones de humo en toda la estructura de cuatro pisos. Los primeros respondedores reportaron una pequeña cantidad de humo color blanquecino o grisáceo que salía de una ventana del piso superior. A medida que el fuego avanzaba se hizo evidente que los productos de pirólisis se estaban formando en todos los niveles de la estructura como el humo blanco que comenzó a emitir a partir de todas sus aberturas.
Después de poco más de una hora en la escena el humo blanco de repente se oscureció cuando el fuego se convirtió en bajo-ventilado, simultáneamente se produjo un incendio según se informa e irrumpió a través del piso de la planta en la parte posterior de las instalaciones. Los Gases encendidos del inendio (FGI) atraparon a los dos bomberos que habían estado tratando de llegar a la planta baja para hacer frente al fuego. Una vía de ventilación creada en la planta superior a sólo unos pocos segundos antes de la explosión de humo también es sugerida como un posible catalizador en la creación de la inercia que condujo a movimientos desfavorables del aire dentro de la estructura.
Está bien establecido y documentado que las condiciones de humo blanco pueden ofrecer una señal de advertencia de una inminente explosión humo. La posibilidad de tales fenómenos originarios de compartimientos adyacentes a, o de algún modo, el compartimento de fuego en sí es también conocido. Es parte de carbonosos CFBT sesiones de capacitación para los instructores de señalar cómo los productos de la pirólisis se presentan como principios de "humo blanco" en la grabación en vivo. Esto se ve muy claramente como el fuego calienta los paneles de fibra de madera, haciendo que el humo blanco para formar una capa de gas altamente inflamable en la cabeza, con el tiempo la ignición ya que la mezcla de los gases en proporción al aire disponible dentro del compartimento. Enlace a vídeo aquí y a Thomas Wachno los VIDEO AQUÍ , cortesía de Feuerwehr Bad Rappenau Obergimpern John McDonough escribe en " lucha contra el fuego en 3D '- 'Cuando la temperatura es demasiado baja para favorecer la combustión con llama, o cuando los niveles de oxígeno caen por debajo del 15%, el paquete de combustible se rompe (pirólisis) con salida activa llameante y la mayor parte del carbono permanece en el material. Esto produce un humo de color más claro. Es importante darse cuenta de que a medida que el fuego se desarrolla, el calor se transfiere a los compartimentos vecinos, lo que puede dar lugar a la pirólisis de los contenidos y una acumulación de humo blanco, que contiene un porcentaje muy alto de combustible sin quemar. Como una guía general; humo coloreado encendedor a menudo indica que hay una acumulación de productos de la pirólisis debido a temperaturas crecientes compartimiento. Esto se ve a menudo en las salas o espacios adyacentes al sector de incendio .........
Fotos cortesía de Wayne Atkins (Australia) - '3 D de lucha contra incendios "(FPP / IFSTA) 2005
en su documento EXPLOSIONES DE HUMO Sutherland reporta como blanco / gris humo fue vista preceder a las explosiones experimentales de humo tras un periodo de combustión lenta. Afirma p47 en cómo el humo gris se vuelve blanco durante el período de transición hacia condiciones inestables. "Combustión lenta se ve externamente como la producción de humo blanco y espeso '.... (p50) (ver fig. 6.15). También describe cómo el humo gris marcó la etapa 2 y la etapa 3 humo blanco en la progresión gradual a la etapa 4 (explosión de humo). Autor (Grimwood) ha advertido en repetidas ocasiones desde 1991, o f los peligros planteados por explosivos madera o pared FIB y revestimientos de techos y se cree que juega un papel importante en la acumulación de productos de pirólisis inflamables en esta situación. Estos revestimientos se emiten volúmenes peligrosas de humo blanco cuando se somete a un fuego lento desarrollo. Los productos de madera contienen grandes cantidades de vapor de agua y colas a veces formaldehído que pueden aumentar el efecto de humo blanco. Si bien no todas las situaciones humo blanco es explosivo por naturaleza, cualquier lenta acumulación de confinados condiciones de humo blanco / gris siempre debe ser tomar en serio.
Lea AQUÍ cómo las condiciones de humo blanco formadas durante un incendio en un sótano en 2001, advirtio a los bomberos del potencial del rapido desarrollo del fuego en el que murieron dos bomberos de Estados Unidos.
Tal vez uno de los incendios más conocidos donde la existencia de humo blanco llevó a una ignición de gases del incendio en el que murieron 31 personas fue el incendio de tren subterráneo de 1987 KINGS CROSS en el corazón de Londres. Paul Grimwood era un investigador de incendios que trabajaba para la London Fire Brigade en el lugar del incendio y recuerda las reiteradas declaraciones de los bomberos y otros testigos .... tomado del informe oficial de la Brigada de Bomberos de Londres en este incendio.... "Vocanadas de humo blanco que se veía venir desde abajo de la escalera mecánica" ...."Ellos Caminaban por la escalera central por donde subía el humo que era blanco" .... 'Los dos miembros del personal entraron en el cuarto superior de máquinas que se estaba lleno de humo blanco ".... "Hubo una gran cantidad de humo blanco que se acumulaba debajo de la escalera mecánica en el cuarto de máquinas '....' humo se acumulaba en la zona del techo de la sala para reservas" .... "Miré por la escalera mecánica y se podía ver una nube de humo peligroso en el aire" .... "En 1937 humo blanco fue visto por un agente de la policía que viene de la entrada de la calle de la estación de".... El el incendio se había involucrado una gran cantidad de madera y paneles de machimbre en la escalera involucrada. Sin embargo, los informes posteriores no pudieron explicar por qué el fuego se había desarrollado tan rápidamente en la sala de las reservas como para matar a tanta gente en pocos segundos. Pudo este humo blanco hacer igbición en una Bola de Fuego?
Los bomberos deben considerar el enfocar la ZONA DE SEGURIDAD SAFE-ZONING para manejar este tipo de situaciones.
Finalmente una regla de oro - el autor (Grimwood) ha propuesto en numerosas ocasiones desde 1991 que no hay fuego en sótano que debe ser abordado sin la cantidad adecuada de agua! A 450 lpm en la manguera de la linea de ataque que es lo mínimo que deben tener en esta situación y esto debe ser apoyado en la primera oportunidad por una segunda línea (de flujo igual o mayor) en respaldo, y back-up del equipo de ataque al incendio. Si usted es un oficial de bomberos responsable de la seguridad de los bomberos debe ASEGURARSE de que esto es así en todos los incendios sótano!
En 1991 escribió Paul Grimwood (ATTACK FOG p92) .... '
El fuego de sótano o bodega es un buen ejemplo donde un ataque de incendio con doble línea debería funcionar. El propósito de la línea secundaria en un sótano es para cubrir el avance de la manguera de la línea principal. Los Incendios de Sotano son famosos por su falta de aberturas para ventilación, a menudo provocando un fuego caliente con el potencial para una explosión de humo. Por estas razones yo prefiero que la línea secundaria sea de 45 mm (mínimo) con una boquilla de 12,5 mm, sólo para dar ese golpe mientras se mantenía un poco de maniobrabilidad. En todos los incendios del sótano no dude en colocar esta línea de apoyo secundario al nivel de la calle tan pronto como pueda, lista para su ubicación detrás de la línea de ataque principal tan pronto. Altas pilas de almacenamiento en sótanos pueden generar un incendio asentado en lo profundo, que requiere un flujo en la línea principal para penetrar el incendio.
Alta apilados almacenamiento en sótanos pueden promover mucho ardor profundo, que requiere una corriente principal línea de penetrar en el 'fuego ....
Muchos bomberos estarían vivos hoy si este consejo se hubiese escrito en los SOP que cubren este tipo de incidentes?