SI USTED ES MIEMBRO ACTIVO DE LA HERMANDAD DE BOMBEROS TIENE DERECHO A: DIFUNDIR EVENTOS SOLICITÁNDOLO A NUESTRA ADMINISTRACIÓN HERMANDADEBOMBEROS@HOTMAIL.COM A CAMBIO DE BECAS SIN COSTO DE INSCRIPCIÓN, LO EVALUAREMOS DEACUERDO AL NIVEL TÉCNICO DEL CURSO Y DEL INSTRUCTOR – PUEDE ENVIAR AL MISMO EMAIL ARTÍCULOS SOLICITANDO SU PUBLICACIÓN – PUEDE COMPARTIR CON EL RESTO DE LOS MIEMBROS SU MATERIAL O EL MATERIAL AQUÍ SUBIDO HACIENDO CLICK EN “COMPARTIR” – PUEDE ENLAZAR SUS CUENTAS DE TWITER Y FACEBOOK Y COMPARTIR NUESTRO Y SU MATERIAL – PUEDE CREAR GRUPOS Y UNIRSE GRATUITAMENTE A ELLOS PARTICIPANDO DE TODOS LOS FOROS - PUEDE INICIAR DISCUSIONES EN LOS FOROS – PUEDE PONERSE EN CONTACTO DIRECTO CON EL CREADOR DE LA RED A TITOPOMPEI2008@HOTMAIL.COM – PUEDE MODERAR EL CONTENIDO DE SU PERFIL – SI NO DESEA RECIBIR MENSAJES GENERALES PUEDE CREAR UN EMAIL ALTERNATIVO PARA ESTA FUNCIÓN EN SU PERFIL O DESCARTARLO – PUEDE RECIBIR BECAS SIN COSTO DE INSCRIPCIÓN - PUEDE SUBIR FOTOS Y VÍDEOS, HACER PUBLICACIONES DE BLOG Y PUBLICAR EVENTOS COMPARTIÉNDOLO CON SUS AMIGOS - Y SOBRE TODO PUEDE SENTIRSE PARTE DE ESTA GRAN FAMILIA DE PRIMEROS RESPONDIENTES -

CONCLUSIONES: ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE "REGULACIÓN" QUE DEJO LA EXPLOSIÓN EN HOSPITAL DE NIÑOS DE MÉXICO

Vistas: 471

Respuestas a esta discusión

Excelente recopilación de datos.

Aunque surgen algunas dudas como ¿y las válvulas de cierre de emergencia?, el personal de Gas Expres Nieto ¿estaba capacitado?

Los autotanques de reparto de GLP utilizados en gran parte del país por esta compañía son IZUZU con configuración MC-331, TC331, SCT-331 en su versión "Bobtail". Esta confirguración tiene diferentes sistemas estándares de seguridad por lo que la causa raíz puede deberse a estos dos factores: 

Falta de capacitación de personal o daño a tren de válvulas anterior al cierre de emergencia (por falta de mantenimiento o daño durante la circulación del auto tanque).

Sin lugar a dudas algo que también contribuyo fue la configuración de obra civil del hospital en donde nunca se pensó en la instalación segura de servicios auxiliares y de alto riesgo.

No existen protocolos o procedimientos efectivos de abastecimiento, autorización de descarga, entrega recepción o fueron pasados totalmente por alto.

En general una tragedia, pero si una llamada de atención más a las autoridades de México ya que la normativa de SCT, STPS, SENER, Hospitales y Protección Civil es muy escueta y la poca existente es letra muerta al no ser aplicada.

Hay en consideracion algunas dudas en las fallas o errores que generaron el  accidente, a reflexion personal todo parte en los protocolos de seguridad en todos riesgo, no solo en Mexico, son considerados engorrosos de cumplir por el personal que ejecuta una labor o tarea.

Son tan importantes en la seguridad por cuanto el personal dentra al limbo del exceso de la confianza en la ejecucion de sus tareas y alli donde llega involuntariamente a un accidente individual o colectivo.

Estas capacitaciones y protocolos son responsabilidad de las empresas prestadoras del servicio, pero deben ser supervisados al menos por una persona del grupo de emergencia o de seguridad que se tenga al cumplimiento de las Normas  de Seguridad Industrial en identificacion de riesgos, por parte de la institucion que  recibe el servicio.

Si es oportuno este llamado de atencion para toda  America.

 Evidentemente muchos factores potencializaron  la explosión de mezcla rica en gas-aire:

Factores Climáticos.

Factor Humano (Negligencia, Impericia y Acción Pasiva).

Factores Administrativos (Emisión de permiso de trabajo seguro, activación de Plan de Emergencia, activación del plan de alarma y activación de plan de desalojo )

Factor de Ingeniería de diseño (falla de diseño de ubicación de tanques gases)




Eduardo Lopez dice:

 Evidentemente muchos factores potencializaron  la explosión de mezcla rica en gas-aire:

Factores Climáticos.

Factor Humano (Negligencia, Impericia y Acción Pasiva).

Factores Administrativos (Emisión de permiso de trabajo seguro, activación de Plan de Emergencia, activación del plan de alarma y activación de plan de desalojo )

Factor de Ingeniería de diseño (falla de diseño de ubicación de tanques gases)



uno de los factores es la falta de capacitacion de las tres partes involucradas en el siniestro ( Bomberos, Personal de la Compañia y Personal del Hospital al no tener toma de desición para haber realizado una accion positiva para realizar la evacuación sobre todo del Personal del Hospital.
Eduardo Lopez dice:

 Evidentemente muchos factores potencializaron  la explosión de mezcla rica en gas-aire:

Factores Climáticos.

Factor Humano (Negligencia, Impericia y Acción Pasiva).

Factores Administrativos (Emisión de permiso de trabajo seguro, activación de Plan de Emergencia, activación del plan de alarma y activación de plan de desalojo )

Factor de Ingeniería de diseño (falla de diseño de ubicación de tanques gases)